大口径の循環水配管の試験圧入において、大口径のバタフライバルブをブラインドプレートとして使用して試験圧入を行うことはできますか?

2015-09-22View Original

Thread Content

海友の皆さん、質問があります。私が携わっているプロジェクトで、大口径の循環水配管の試験圧入を行う際に、循環水ポンプの出口にあるバタフライバルブ(DN1200)や、境界部にあるDN1200のバタフライバルブをブラインドプレートとして使用して試験圧入を行うことは可能でしょうか?具体的な工事では、どのように進めているのですか? ありがとう!大口径のバタフライバルブをブラインドプレートとして使用して試験圧力をかけられると言う人もいれば、できないと言い、エンドキャップを取り付ける必要があり、試験圧力は1.0Mpaだと言う人もいます。皆さんはどう思われますか?ありがとう!
Reply #22015-09-22
ダメです。バルブは100%閉じることができますか?安全上のリスクが非常に高い。
Reply #32015-09-22
口径が大きいと、単位F=PSでの受ける力も大きくなりますよね。何かスラスト防止の装置を設置する必要があるのでしょうか?規格には配管の試験圧力検査にはエンドキャップを使うべきだと書かれていた気がします。鋼板の場合は、補強材かスラスト防止用のものが必要なのでしょうか?上の方、ありがとうございます!
Reply #42015-09-23
一般的な方法は、バルブを取り外してブラインドプレートを取り付けて試験を行い、定格圧力の1.25倍の耐圧試験ポンプと圧力計を備えることです。
Reply #52015-09-23
対応する階層に返信しないと、相手には見えません。:ハンドシェイク もし私が圧力試験を行う場合、ボールバルブやバタフライバルブはどちらも半開状態にします。 スラスト制御具、使ったことがない。
Reply #62015-09-23
バタフライバルブはやめておきましょう。バタフライバルブでは内部漏れを防ぐのは難しいです
Reply #72015-09-23
内部から漏れるかどうかで判断し、漏れなければカウントしない。これは規格に合わない!安全上のリスクがあることもその一つです!
Reply #82015-09-23
バタフライバルブは絶対にブラインドプレートとして試験圧入を行ってはいけない
Reply #92015-10-06
大口径の循環水配管の試験圧力は、一般的に高くなく、連続して運転しながら配管内の圧力を一定に保ち、その後検査すればよい。自社で使用する分には問題ない。工事完了時に試験圧力の要求がある場合は、ブラインドプレートを使った試験圧力しかできず、バタフライバルブの接続フランジ部にブラインドプレートを取り付ける。その厚さについては『化学装置設置』に表が掲載されている。
Reply #102015-10-08
サボらないで。手順に従えば、責任と結果は私たちには負えない。プレッシャーはそれほど高くなく、結果も必ずしも深刻とは限りませんが、将来的に問い詰められると大変です。
Reply #112015-10-09
大口径パイプラインの試験圧力はバルブを含めてはならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.