HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

再び、無源のドライコンタクトとアクティブなウェットコンタクトの違いについて?4線式と2線式は、どのように構成され、接続されるのでしょうか?

2015-09-24View Original

Thread Content

題名の通り:なぜ受動型の乾式接点はすべて4線式なのに、能動型の湿式接点はすべて2線式なのでしょうか? ハードウェアはどのように設定すればよいのでしょうか????
Reply #22015-09-24
アクティブとパッシブ:アクティブ、パッシブ:これはAIに関する用語です。現場の計器がDCSカードから24Vの電力供給を受ける必要がある場合、その計器はDCSにとってパッシブ信号となります。逆に、現場の計器が別の場所から既に24Vの電力供給を受けており、DCSカードによる供給が不要な場合、その計器はアクティブ信号と呼ばれます。アクティブ信号とパッシブ信号の配線は異なり、例えばHONEYWELLのTPSでは、AIカード1と2はパッシブ信号に接続され、2と3はアクティブ信号に接続されるため、外部から電力を供給する必要はありません。CS3000ではジャンパ設定が必要です。 ドライコンタクトとウェットコンタクト:これはスイッチ量に関する用語です。ドライコンタクトは俗称のようですが、実際には産業制御分野ではすでに標準的な用語となっています。 リレーのドライコンタクトは、コンタクト回路への電力供給が外部回路から行われ、リレーは単に「ノード(接点)」を提供して回路を一度接続するだけであり、「その他は一切関与しない」ことを意味する”; 一方、湿式接点は乾式接点に対応し、回路を接続するための接点に加えて、接点回路に必要な電流も供給する
Reply #32015-09-24
では、2線式と4線式とはどういうものでしょうか?????
Reply #42015-09-24
パッシブ構成には2本の信号線と、2本の電源線があるんですよね!
Reply #52015-09-24
計器には電源と信号の4線式のものがあり、一般的には220Vの電源が必要です。もう一つは4~20mAで、2線式の場合はそのまま4~20mAで、24Vを備えたものもあります。 電気の面では、電源がない場合の感電もあります。
Reply #62015-09-24
まず、スイッチング型計測器と連続量計測器を区別しなければなりません
Reply #72015-09-24
この投稿は最後にtbh007によって2015年9月25日00:05に編集されました。接点について言及するなら、それはアナログ量とは関係ありません。一般的にパッシブ接点と言えばDI信号のことです。ドライノードには2種類あり、1つは機械式、もう1つは電磁式です。機械式の例としてはコンタクター上の補助接点があり、そのオン・オフ動作は機械によって駆動されるため、配線時には電源線1本と、接点を経由して戻ってくる信号線1本だけで済み、つまり2線式です。電子式の接点はコイルによって動かされ、例えばリレーの場合、コイル自体に2本の電源線が必要で、さらにその接点にも2本の線が必要となるため、合計4本の線が必要になります。 アクティブコンタクトは、コンタクトに別途電力を供給する必要がなく、信号線を1本接続するだけで済みます。いわゆる2線式とは、相手側がコンタクトの一方の端に電源を接続し、こちら側はコンタクトのもう一方の端から信号線を引き戻すというものです(コンタクトはスイッチのようなもので、実際のDIでいう信号とは、自分が供給した電源がコンタクトを通過した後に戻ってくるものです)。 また、接続部付近のスイッチやフォトエレクトリックスイッチなどもあり、これらは電源用の線が2本、信号用の線が1本必要で、3線式となっています。ここでの電源は装置内部から供給されます。 アクティブとパッシブの区別は明確ではない。なぜなら、どちらの接点も動作するためには電力が必要だからだ。個人的には、いわゆるパッシブ接点とは電源側の電力を制御者自身が供給するものであり、アクティブ接点とは電源側の電力を他の装置が供給するものだと考えている。 検出計器はアナログ信号式で、4線式、3線式、2線式があり、アクティブ/パッシブコンタクトに関係なく、4線式は計器の電源用の配線が2本、信号線が2本です。3線式の古いタイプのトランスミッターの場合、計器の電源には2本の線が必要で、それは直流24Vでなければならず、信号線は1本接続され、信号の負極は現地で24Vのグラウンド線に接続されます。二線式は現在のトランスミッタで使用されており、かつては24VDCのプラス電源線が1本あり、それに信号のプラス線を接続し、信号のマイナス線は現地で24V0線に接続されていました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.