ミキサーの連鎖はいくつありますか?

2015-10-15View Original

Thread Content

私のミキサーには温度連鎖しかありません。45を超えると停車。1秒間に5台分上昇
Reply #22015-10-15
駐車自体は問題ないが、主に連鎖の設定と、緊急時対応の連鎖だ
Reply #32015-10-16
当社の塩化ビニル工場の変換連鎖は、最初は1つだけでしたが、その後、ガスタンクの液面や圧縮機の入口圧力を考慮した圧縮機用の連鎖装置が追加されました
Reply #42015-11-10
比較的合理的なのは、少なくとも2つ設けることです。ミキサー出口温度には3段階の設定を行い、警報、高警報、超高警報とし、さらに事故時にはアセチレン用空気バルブを遮断し、酸供給装置にも警報を発するようにします;もう一つは、高さが設定値を超えたら直接アセチレン供給ユニットに警報を送り、アセチレンガスを使用するナシム機械の電力供給を即座に停止させて機械を止め、システム内の圧力上昇を防ぎます。また、アセチレンガスタンクの高さにも連動制御があり、設定値を超えると自動的に排気されます。
Reply #52015-11-11
温度アラームは、50度を超えたら停止し、1分あたりの温度上昇が8度を超えたら停止します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.