HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

加熱炉が停止すると、炉内圧力はどのように変化するか

2015-10-31View Original

Thread Content

皆さん、ちょっと質問があります。加熱炉が突然停止した場合、炉内圧力はどのように変化するでしょうか?なぜ送風機の圧力が低いという信号が出るのでしょうか? もし出口圧力が非常に低いのであれば、それは加熱炉が突然停止した後に炉内の負圧が増大したことを意味するのでしょうか? 具体的に説明していただけますか?ありがとうございます!
Reply #22015-10-31
あなたが言う停止とは、何を含むのですか? 送風機の出口圧力が非常に低いのは、送風機に問題があるためで、そのため出口圧力が低くなっているのです。
Reply #32015-10-31
炉が突然消え、送風機の圧力も低くなった。これはこの時点で炉内の圧力が低く、火が消えてしまったことを示している。なぜ炉内圧力が低いのかを分析する必要がある。
Reply #42015-10-31
この投稿は、2015年11月2日08:18に「狠人大帝」によって最終的に編集されました。もし加熱炉の主燃焼ノズルと常時点灯用のランプの両方が消えてしまい、さらに送風機の動作も止まってしまうと、加熱炉の炉内は徐々に常圧に近づき、その後はずっと常圧の状態が続くことになります;送風機が動作すると、加熱炉の炉内は徐々に常圧へと移行し、さらに正圧となる。つまり、加熱炉が停止すると炉内の負圧がなくなり、常圧または正圧になる。ファンの出口圧力が低いのは、炉内の負圧がなくなったことでファンの入口圧力が下がり、その結果出口圧力も低くなっているからです。(誘引ファンなしの加熱炉)
Reply #52015-11-01
送風機と排風機はどちらも正常に動作しており、加熱炉が停止したのは主に燃料ガス、燃料油、常時点灯用の灯油がすべて遮断されたためです。主に知りたいのは、炉の燃料ガスが遮断されて炎が消えた後の、炉内の空気圧力の変化傾向です。
Reply #62015-11-01
送風機も排風機も問題はなく、インターロックの誤動作が原因でインターロックによる停止が起きたと思われます。私が主に知りたいのは、燃料ガスが突然遮断されて炎が消えた後の炉内圧力の変化です。 最初に現れる現象は、酸素濃度が徐々に上昇する一方で、炉内はもともと負圧の状態にあるため、圧力はどのように変化するかということです。
Reply #72015-11-01
炉内の負圧が上昇すると思います。以下が私の推論です。燃料ガスをメタンとし、完全燃焼すると仮定すると、メタンが空気中の酸素と反応した後に生成される(CO2+H2O)の総量は、消費される(CH4+O2)の総量と等しくなります。燃料ガスが遮断されると、CO2やH2Oはもはや生成されない;送風機と排風機のダンパー位置が変わらない状態では、流入するガスの量が以前より少なくなるため、炉内の負圧が上昇し、つまり絶対値が大きくなる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.