スマートポジショナーは、バルブの流量特性を変更できる

2015-12-22View Original

Thread Content

位置決め装置にはすべてこの機能が備わっており、メニューから設定可能です。位置決め装置の流量特性は、メニュー内で等比率、線形、急速開放の中から選択できます! 流量特性は、流量曲線図に基づいて設定されます。それで質問があるんですが、このように修正して大丈夫でしょうか?本当にそんなに便利なら、バルブの選定では考慮すべき項目が大幅に減るのでしょうか?皆さんは、バルブの流量特性を修正するという実際の経験はありますか?流量特性を変更できるバルブにおいて、選定時に考慮しなければならないその他の要素とは何でしょうか?プロセス媒体?バルブの応答時間?密閉性?バルブが流量に与える影響?:P
Reply #22015-12-22
バルブの特性を変更しても、バルブの安定性(MTBF)や使用寿命に影響はありませんか?
Reply #32015-12-22
これはポジショナーの制御上の特性で、バルブ自体の特性とはあまり関係がなく、異なります!
Reply #42015-12-22
ポジショナーに流量特性を設定することでバルブの流量特性を変更できますが、バルブ自体の流量特性ほど正確ではありません
Reply #52015-12-23
やはり制御システムに基づいて調節弁の流量特性を選定し、実際の制御品質が要求を満たせない場合は、ポジショナーによって補正する。
Reply #62016-02-19
大神に空中から解答をお願いします。hartで、流量特性が実際のバルブの流量特性と異なる例を選んでください :)
Reply #72016-02-19
調節弁自体の流量特性はバルブシートの構造によって決まり、ポジショナーの流量特性は信号制御方式を修正したものだと思います。 バルブ自体の流量特性は固有のもので、構造を壊さない限りそのままのはずです。
Reply #82016-02-20
  バルブポジショナーは、調節バルブの流量特性を変更する機能を持っています。しかし、実際の使用、特に設計時にはこの機能の使用はできるだけ避けるべきです。   バルブポジショナーは、信号とストロークの関係を変えることによって調節弁の流量特性を変更する機能を持っている。つまり、ポジショナーを使用して調節弁の流量特性を変更する機能を使うと、調節弁の信号とストロークの間にはもはや線形な対応関係はなくなるということです。これは、保守や調整、管理において一定の手間をもたらします。だから、使わなくて済むなら使わない方がいい。   バルブポジショナーを使って調節バルブの流量特性を変えるのは、他に方法がない場合の対策に過ぎません。実際、調節弁の流量特性がプロセス装置の特性要求に合致しているかを判断するだけでも、高い理論的知識と経験が必要となる。通常は、調節弁の流量特性や設計が異なる場合にのみ、使用が検討されます。
Reply #92016-04-07
調節弁は等比率式であり、バルブシートの加工特性はほぼ決まっています。もし工程要件に合致するなら、スマートバルブポジショナーの出力特性は線形出力を選ぶべきだと思いますが、なぜバルブと同じように等比率設定にしないのか疑問に思います。ご存知の方がいれば、どうか説明をお願いします。
Reply #102018-05-08
個人的には、元々バルブはEQ%で、ポジショナーを通じて補正されるものだと思います。選定の過程で、このような状況に何度も遭遇します。位置決め装置の供給業者に相談したが、理由は分からないとのことだった

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.