Thread Content

当社の古い装置である蒸留塔の頂部には、すべて乾式消火器が設置されており、架台の操作員は毎月2回塔内を点検します。また、蒸留塔には消火用の蒸気も設置されています。先週の安全点検で、昨年新設された装置タワーに消火器が設置されていないことが判明しました。工場に尋ねると、当初の設計段階からなかったとのことで、規定を満たしているとのことでした。 私は、タワープラットフォームに消火器を設置しても火災が発生したときには役立たず、かえって投資が増えるだけだと思います。 海友の皆さんにお聞きしますが、消火器を設置するのは必須なのでしょうか?何か規定はありますか?
Reply #22015-11-02
普通はこんなことは見られない。あなたが言うように、災害が起きても、誰がプラットフォームに登ってその消火器を取りに行けるというのか!!!!!!!!!!!
Reply #32015-11-04
これは珍しいけど、本当にあるんだ! 設計の段階で考慮されていたはずですよね! 具体的には、消火器の配置設計規範を見てみましょう! 具体的には不明です。
Reply #42015-11-04
設定すべきです。携帯型またはカート型の消火器の主な役割は、初期の火災に対処することであり、初期の火災をすぐに消し止められなければ、火勢が大きくなってからでは消火が困難になる。だから、設置すべきだ。投稿者が言う火災時というのは、火勢がすでに広がっている状態を指しており、その時はもちろん消火器だけでは不十分だ。この時の火勢では、人が上がれないし近づけないのは言うまでもなく、消火器を持っていても対処できないだろう。
Reply #52015-11-06
安全のために、やはりもっとやっておいた方がいい
Reply #62015-11-06
こんな風に消火器を設置しているのは見たことがない。もしそのように設計されているのであれば、あまりにも適当すぎるのではないでしょうか。使用やメンテナンスのことは考慮されましたか?
Reply #72015-11-08
私は、タワープラットフォームに消火器を設置するかどうかは、そのプラットフォームで頻繁に作業員が作業を行う必要があるかどうかによると思います。もし常に誰かがそのプラットフォームにいなければならないのであれば、火災の兆候が現れた際に消火器があれば消すことができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.