配管システムの気密性試験

2015-11-03View Original

Thread Content

題名の通り、配管システムの気密性試験では、どれくらいの時間安定圧力を保つ必要がありますか?どの規格に明確な規定があるのですか?注意してください、これは規格基準であり、個人や組織が独自に作成した案に書かれているものではありません。
Reply #22015-11-03
ご覧ください(SH3501-2011 石油化学工業用劇毒かつ可燃性媒体の配管工事の施工および検収規格)
Reply #32015-11-03
私たちのこの石油・ガス輸送パイプラインは、当時6時間にわたって気密状態でした
Reply #42015-11-04
圧力を10分間停止する主な目的は、圧力を安定させるためです。もし圧力が下がってしまったら、何か漏れがある証拠です。検査にかける時間に具体的な規定はなく、つまり、いつまででもかけて構いません。一般的には、すべてのバルブをチェックし終えれば問題ありません
Reply #52015-11-04
おお、丁寧に答えてくださってありがとうございます。主に、インターネットでいくつかの機関が作成した気密試験の手順書を見たところ、安定圧力状態を24時間続けるという記載があり、それに驚きました。私たちはそんなに長時間行ったことがないので、規格の条文で根拠を探したいと思っています。よろしくお願いします
Reply #62015-11-04
気密合格基準:24時間の保圧試験において、試験システムの1時間あたりの平均漏れ率は規格要求を満たす必要があり、すなわちA≤0.5%でなければならない。 漏れ率の計算式:A=100(1-P2T1/P1T2)/t % A-1時間あたりの平均漏れ率、%; P1-試験開始時の圧力、MPaA; P2-試験終了時の圧力、MPaA; T1-試験開始時の温度、K; T2-試験終了時の温度、K; t-試験時間、時間;
Reply #72015-11-04
24時間の安定化も可能ですが、装置によっては完全な気密性が求められ、すべてのフランジをチェックする必要があります。時間が短いと不十分なので、状況に応じて対応する必要があります
Reply #82016-02-18
ちょうど気密性試験について書こうとしているので、少し勉強しよう
Reply #92016-07-26
ちょうど必要な資料だ、ダウンロードして見てみよう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.