消防工事は、さまざまな専門分野が関わる総合的な工事であり、その検査業務の範囲も非常に広いです。高層建築物の消防検査においてよく見られる問題点について、編集者が以下のようにまとめましたので、参考にしてみてください。建築物の防火・土木的な防火措置が不十分:1、給水配管が床板や壁体を貫通している部分が封じられていない。 2、電気配線やケーブルトレイが床板や壁体を貫通している部分が封止されていない。 3、平面および垂直のブリッジケージ内には、防火封止が施されていない。 4、換気・空調・排煙ダクトが床板や壁を通過する部分が封鎖されていない。 5、建築工事で予め開けておいた開口部が塞がれていない。 6、土木用ダクトが封鎖されていない。 7、ガラスカーテンウォールと床の間仕切り壁の隙間が、不燃材料でしっかりと充填されていない。 8、ファイアウォールは最適化されていない。 9、防火区画が形成されていない。 土木用防火ドア:1、防火ドアの取り付けが逆で、避難方向に開いていない。 2、閉鎖型階段室及び防煙階段室に、避難用ではない扉や穴が開けられている。 3、防火扉の検査報告書と実物が一致しておらず、防火扉の識別表示が貼付されていない。 4、ドアクローザー、シーケンサーが未装着。 5、単方向避難用の場所には、対応する開閉装置が設置されていない。 6、設計要求に従って防火ドアが設置されていない。 安全避難: 1、内装工事により手すりが設置され、階段の避難幅が不足している。 2、内装や土木工事の変更により、避難用出口の数が不足している。 3、内装や土木工事の変更により、避難出口までの距離が基準を超過している。 消防車用道路:1、車道の幅が規格の要求を満たしていない。 2、消火活動の体制が整っていない。 3、環状車道が形成されていないか、Uターン場所が形成されていない。 4、消火活動の際、背の高い木や障害物がある。 正圧送風:防煙階段室に前室がない場合、または消防エレベーターと共用の前室に正圧送風システムが設計されていない場合。 防火シャッター:1、ガイドレールと壁体および柱体との間が封じられていない。 2、巻き上げ部の上部が完全に封じられていない。 3、二重レール式ロールスクリーンの一方が天井まで封鎖されておらず、単一レール式ロールスクリーンとなっている。 4、巻き上げ式個室を通る配管およびケーブルトレイが封止されていない。 5、避難通路の巻き上げ式シャッターの両側に手動制御ボタンが設置されていない。 6、ロールスクリーンドアの手動ファスナーにはファスナー穴が設けられていない。 建築内装:1、建築内装用材料の選定が不適切であり、特に天井や壁面の材料の耐火限界が規格要求を満たしていない。 2、建築装飾仕上げが消防機能の正常な発揮に影響を与える。1)消火栓箱の扉が装飾後に開けられなくなる。 2)正圧送風口や排煙口を仕上げた後、風口と仕上げ層の間で漏風が発生したり、点検が困難になる現象が見られる。 3)グリッド天井が上方への散水効果に影響し、照明カバー内のスプリンクラーも散水効果に影響する。 3、建築内装に設けられた点検口の位置やサイズは、通常の点検作業のニーズを満たしていない。 4、60平方メートルを超える部屋にはドアを1つのみ設置する。 5、会議室や観客席などの場所のドアが外側に開かない。 排煙口:1、設置位置が低すぎ、2メートル未満。 2、上部に設置された排煙口、排煙バルブに手動制御装置が設置されていない。 3、排煙口から最も遠い点までの水平距離が30メートルを超えている。 4、排煙口と安全出口との距離は1.5メートル未満。 排煙システムの未設置:1、自然換気のない長さ20メートルを超える内部通路。 2、長さ60メートルを超える廊下。 3、面積が100平方メートルを超える区域には排煙システムが設置されていない。 防火弁:1、ダクトが防火区画を貫通しているが、防火区分の境界に防火弁が設置されていない。 2、防火弁の設置位置は壁面から200mm以上離していること。 3、常開・常閉の排煙防火弁の設置が誤っている。 開口部の有効面積:自然排煙エリアの開口部の有効面積は、規格の要求を満たしていない。 正圧送風システム:1、部分的に閉鎖された階段室や防煙階段室、または前室に正圧送風口が設置されていない。 2、送風口の数が少ない。 防排煙システムの末端ファンの風量が低い原因としては、以下のものが考えられます:1、ファンの風量が規格要件を満たしていない。 2、土木工事によるダクトの封鎖が不十分または完全に閉塞されていない。 3、土木用ダクトのフロア間切断封止により、フロア間ダクトからの漏風が発生している。 4、ファンの風圧が不足している。 5、配管の風抵抗が過大です。 6、ファン電源の逆相。 ファンの排気口と吸気口:1、排煙ファンの排気口と加圧ファンの吸気口の垂直距離は3メートル未満である。 2、排煙ファンの出口は加圧ファンの入口より低い位置にある。 3、排煙ファンの出口と加圧ファンの入口は同一平面にあり、その距離は10メートル未満である。 4、排煙口と送風口の距離が5メートル未満。 ファン制御ボックス:ファン制御ボックスはファンの近くに設置されていません。 防雨ルーバー:正圧送風口の入口および機械排煙システムの出口にある防雨ルーバーは、いずれも屋外や大気と接するように設置されていない。 電動機外付け型遠心ファン:電動機外付け型遠心ファンにはファンルームが設置されていない。 消火用水スプリンクラーの配置: 1、梁の影響を受けない直立型スプリンクラーが天井板から近すぎる(75~150mmを超えている)。 2、梁体の影響を受ける直立型スプリンクラーと天井板との距離が規格要求を満たしていない。 3、スプレーヘッドと側壁との距離が規格要求を満たしていない。 消火栓の配置:1、建物の内装変更により、消火栓の保護対象面積が規定値を超過している。 2、装飾上の理由により、消火栓のドアを廃止しました。 3、消防エレベーター前室に消火栓が設置されていない。 4、規格の要求に従って自動消火栓箱を設置していない。 5、屋外消火栓は建物の外壁および道路端からの距離が規格要求を満たしていない。 6、中間層および設備層に消火栓が設置されていない。 水ポンプ接続器:1、システムのゾーニングに応じて水ポンプ接続器が設置されていない。 2、水ポンプ接続器の数が規格要求を満たしていない。 3、接合器は取りにくい場所に設置されている。 4、水ポンプ接続器の充水試験に失敗した。 屋外取水口:屋外取水口の設置位置が適切でなく、取水口の吸水高さは6メートルを超えてはならず、外壁からの距離も規格要件を超過している。 末端試験用水装置:1、末端試験用水装置の設置位置が不適切で、システムの最も不利な箇所ではなく、システムの最下部に設置されている。 2、末端試水装置は間接排水方式を採用していない。 自動スプリンクラー消火システムには設置がないエリアがあります:1、空調およびファン室。 2、ガレージ内の車道。 3、建築面積が5平方メートルを超えるトイレ。 4、エスカレーターの底部。 5、階段およびエレベーター前室。 6、天井高が12メートル以下の室内の中空空間。 7、天井高が800mmを超え、かつ可燃物が天井裏にある場合。 8、幅が1.2メートルを超えるダクトおよび排気管の下。 9、第一種高層の消防制御室。 10、弱電設備室には自動消火システムが設置されていない。 ガス消火システム:1、保護区域内の換気口、防火弁、ファンは連動制御に参加していない。 2、防護区に自動減圧口(減圧装置)が設置されていない。 3、防護区域の維持構造は、0.5時間の耐火限界および1200Paの耐圧限界を満たすことができない。 4、油貯蔵室には呼吸弁や通気管が設置されていない。 5、ガス消火制御盤システムの電源は、ガス消火装置を同時に起動させるための要件を満たしていない。 6、制御センターは、ガス消火エリアの機器を連動制御することができない。 7、ガス消火防護区域には手動・自動切り替えスイッチが設置されていない。 8、配電室にはガス消火装置が設置されていない。火災自動報知システム 火災報知システムの未設置エリア:1、超高層建築物の室内住戸部分に探知器が設置されていない。 2、強弱電井に探知器を設置する。 3、ポンプ室、消防制御センター、各種機器室に探知器を設置する。 4、共用部分には階数表示器が設置されていない。 5、キッチン内に可燃性ガス探知器が設置されていない。 消火管線:1、消火に関連するすべての管路の露出した鋼管に、防火塗料が塗られていないか、または防火塗料の塗布が不均一である。 2、機器との接続部の金属ホースが正しく設置されていない。 3、明配および天井内の配線箱にカバープレートが取り付けられていない。 4、天井内の一部の配線が管に通されていない。 連動制御および関連機能が不完全:1、ドアロックシステムに電源切断制御がない。 2、常開式電動防火ドアの連動制御がない。 3、一方向避難ロックが連動制御されていない。 消防連動制御システムの論理関係が混乱している:1、該当エリアの探知器が警報を発したにもかかわらず、同エリアの正圧送風機が起動しない。 2、1台の送風機が複数の防煙ゾーンを担当している場合、防煙ゾーン内の探知器が警報を発すると、すべての吹き出し口が開く。 3、手動で排煙口と正圧送風口を開くと、対応するファンは起動しない。 4、非常時の停電や緊急照明の強制投入は連動関係に組み込まれていない。 5、中庭エリアで警報が発報されても、各階のシャッターは作動しない。 6、二波長型、光断面型、線形検出器などの大規模空間用探知装置が警報を発した際に、関連する通常の火災警報システムが連動しない。 7、消防補助送風機は火災時に起動する連動関係に組み込まれていない。 8、排煙ファンの入口にある排煙バルブが、排煙ファンと連動していない。 制御センター:1、火災警報コントローラーへの配線が束ねられておらず、番号も記載されていない。 2、制御機器の接地分岐線は4mm2未満。 3、制御装置の背面から壁までの操作距離を1メートル未満にする。 4、CRTが未完成のため、外部機器から警報が出てもCRT画面に反応しない。 5、消防制御ホストにはシールドおよび故障ポイントが存在する。 消防電話システム:1、ホストからの内線呼び出しはできない。 2、消防用外部電話が設置されていない。 3、エレベーター室や、重要かつ消防に関連する設備がない部屋には、電話の内線が設置されていない。 4、消防用電話の内線機がしっかりと設置されておらず、設置場所も適切でない。その他 1、検収範囲内の土木工事および内装工事が未完了です。 2、検収範囲内の機電設置に関する作業が完了していない。 3、市の電力供給と水道供給が整っていない。 4、ディーゼル発電機が起動しない、または自動投入機能が働かない。 5、非常用エレベーターのボタンおよび三者通話が未完了です。 6、消防表示に関する規定に従って表示板を作成していない。 7、PVC管の階間貫通部には防火リングが設置されていない。 8、建物用消火器、消火ホース、水銃などが適切に設置されていない。 9、関連する要件に従って避難用ドアのロックを設置していない(重慶のランドマーク)。 10、一部の機器室やエレベーター機械室には非常用照明が設置されておらず、消防制御室および重要な機器室の非常用照明の照度も不十分である。出典:建築工程魯班連盟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.