固定噴水による保護面積に関するいくつかの疑問

2015-11-23View Original

Thread Content

液化石油ガスの固定式スプリンクラーによる保護面積は、「火災が発生したタンクの直径の1.5倍の範囲内にあるタンクは、その全面積の半分として計算する」となっているが、固定式スプリンクラーが作動した後、隣接するタンクの表面積の半分のみを噴霧するのか、それとも全面を噴霧するのか?すべてを開けてしまうと、消防用の貯水量が消防用水量を満たせなくなる可能性があります。
Reply #22015-11-24
水量は面積の半分分しか計算されないので、噴水する際も当然、ノズルの半分しか水を出せません。 そのためには、少なくとも2本の給水管と制御バルブを設置する必要があります
Reply #32015-11-25
ええ、私もそう思います。どうやら、私たちが以前にやったことに問題があったようです。バルブは別々に設置されていない。スプレー冷却時には全開となり、消火用水池の貯水量が不足し、補水能力も追いつかない。 現場の状況も、半分しか開いていないのですか?
Reply #42015-12-11
一列に配置された2つのバルブと2本の立管、2列に配置された4つのバルブと4本の立管の場合、使用する点火管に応じてバルブを組み合わせて開ける必要があります。現場では必ず設計通りに操作しなければならず、そうでなければあなたが言うような水量不足の問題が発生します
Reply #52015-12-15
これはあまりにも理論的すぎる。緊急時には、風向きや水量、火勢に応じてどう隔離し、どう消火するかを状況に応じて検討すべきだ。水不足が起こり得るため、これらは緊急対応計画に記載すべきである。消防のハードウェア設備は必ず完備されていなければならない
Reply #62015-12-22
確かに理論的すぎる。本当に火事になったら、みんなで使うことになるだろう。もし一度に全員が使い始めたら、水は絶対に足りない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.