この投稿は最終的にflute6によって2016年7月25日12時18分に編集されました。作業員が可燃性・有毒物質の警報を設定する際、TSG D0001-2009「圧力配管の安全技術監視規程-工業用配管」の付録に記載されている混合物の毒性計算方法によれば、ある成分は軽度の危険性しかないため、有毒物質警報を設置する必要はないという意見もあります。 元芳、どう思う?
Reply #22016-07-25
例えば、調製された標準ガスの中の硫化水素濃度は約10ppmであり、漏れ出た硫化水素の現場での濃度も10ppmを超えることはない。希釈されることでさらに低くなるため、軽度の危険と見なすのには一定の理屈がある
Reply #32016-07-25
なるほど、それも一理あるね。じゃないと、どうやって計算するの?
Reply #42016-07-25
硫化水素の濃度を約11 mg/m3と仮定し、他は無毒であり、そのLC50は618 mg/m3(ラットの吸入)であるため、混合物の毒性から判断すると軽度の危険性があると考えられる。アラームを設定しましょうか?
Reply #52016-07-25
これはグレーゾーンを突くことになる。硫化水素の濃度を100ppmと仮定し、現場の換気状況に基づいて漏洩後の濃度が10ppm未満になると計算できれば、それを安全評価の専門家に説明すれば、関係が悪くなければ承認される可能性は非常に高い
Reply #62016-07-25
固定の警報器を設置する必要はありません。携帯型警報器を購入して、このエリアに入る際に持ち歩けば、いくつかのエリアで共有して使用できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.