Fisher空気圧薄膜調節弁の開度についてご相談です

2015-12-01View Original

Thread Content

質問があります。Fisherの空気圧式薄膜調節弁を取り付けた後の開度は80~90%ですが、以前使用していた川儀製の国産調節弁と流量係数CVは同じです。なぜ川儀製のバルブでは開度が50~60%なのに、新しいFisher製のバルブでは開度が80~90%になるのでしょうか?この開度は大きすぎないですか?達人にアドバイスをお願いしますか?
Reply #22015-12-01
CVとは、試験条件下で配管内の圧力が一定に保たれている状態において、配管内の流体がバルブを通過する体積流量、または質量流量のことです。つまり、バルブの最大流量です。 あなたの場合は、調整弁の流量制御曲線(線形、等パーセンテージ差)や、調整弁の前後にあるバルブの開度、ポンプの流量が関係している可能性があります。
Reply #32015-12-01
調整弁が流量を制御できれば、使用に支障はありません。全体的に見て、大きな開度で動作させることは、バルブの使用寿命を延ばすのに有効です!
Reply #42015-12-01
流量係数が同じであっても、流量特性が異なれば、同じ流量でも開度は異なります。
Reply #52015-12-01
各工場でCV値を計算すると、必ず多少の差が生じます。また、ストロークやバルブシートの構造も異なりますので、新しいバルブに交換する際は、できれば製造元に工程条件を提出するのが最善です。
Reply #62015-12-01
しかし、開度が大きいと制御品質は悪くなるのでしょうか。それに、制御余裕も小さくなるのでしょうか?
Reply #72015-12-02
ずっと開いたままにしておくのも良くないですよ。30%から80%の間だったと思います
Reply #82015-12-04
フィッシャーバルブが縮径したのか?
Reply #92015-12-07
1. 2種類のバルブで算出されたCV値は同じか; 2. 2種類のバルブの定格CVは同じか; 3. 2種類のバルブの固有調整可能比ROは同じか; 4. 2種類のバルブのシートの流量特性は同じか。
Reply #102015-12-07
CV値とは流量特性のことで、フィッシャー縮径の影響によるものでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.