安全計装システムのいくつかの問題点

2015-12-03View Original

Thread Content

最近、化学業界の高リスクな職場において安全計装システムの導入が徐々に求められるようになりましたが、私たちはこれについてほとんど知識がありません。そこで、先輩方や専門家の皆様にお伺いしたいのですが:1.完全な安全計装システムとは何でしょうか?システムや現場の計器が対応するSILレベルを満たす必要があるほか、配線や外部電源にも同様の要件があるのでしょうか?2.安全計器の取り付けは、通常の計器の取り付けと何か違いがありますか?3. 国内外でSIL等級認証を取得している計測機器にはどのようなものがありますか?温度、圧力、電磁弁はほとんど対応していますが、モータ保護装置や電気交流コンタクタにもSIL認証はあるのでしょうか?4. 安全計装システムは必ず所定の機関による認証を受けなければならないのか、認証なしでもよいのか? システムの皆さん、ご解答いただけますと助かります。ありがとうございます。 この分野の計器を作っている方がいれば、メッセージを送っていただけますと幸いです
Reply #22015-12-03
一般的にSISはシステムとして必ず認証が必要で、現場の計器では完全な認証を行うのは難しいです。中国の国情もかなり複雑なため、現時点ではSISを導入していれば問題ないと見なされ、基本的に現地に行って確認する人はほとんどいません。:lol
Reply #32015-12-03
一般的なSISシステムの室内機器は、SIL認証を受けており、コンジーソン、ヘイマ、ICS、SMなど、多くのブランドがあります。基本的にはSil3なら問題ありませんが、認証を受けていないものは絶対にダメです。これは強制的な規定です。しかし、屋外ではそれはできず、つまりDCSシステムと相互に独立して動作させることはできないのです。しかし、オリジナルと実行機構の検出やハードウェアの三重化を実現することは不可能で、コストも非常に高くなります。突然、話したいことがたくさんたくさんあることに気づいた………………

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.