水ポンプが起動しても、電流計に数値が表示されない?

2016-07-09View Original

Thread Content

私はオペレーターで、当社の空気分離装置用の冷却水ポンプが起動しても電流の表示が出ません。以前は問題なく動いていたのですが。電気の職人に連絡しました。彼らは朝からずっと点検してくれて、配電盤や操作パネルの接続をチェックし、その後も再起動してみるように言われましたが、やはり表示されませんでした。最後に彼らは電流計が壊れたと言い、電流計の規格が合わないとか、電磁結合トランスだとか言ってきました。。。7.0でも7.5でも、電流計が焼けてしまうのか。私は初心者でして、どなたか親切な方が説明していただけませんか?ありがとうございます
Reply #22016-07-09
オーバースケールで壊れたってこと?
Reply #32016-07-09
電流計には変流器付きと変流器なしのものがあり、変流器は高電流を0~5Aの電流に変換して電流計に送り、電流を表示させるものです。電流計が破損するのは、過大な電流が原因である可能性があります。過大な電流の原因を突き止めた上で、電流計を交換する必要があります。
Reply #42016-07-10
機械ポンプの焼損電流計は正常で、電球と同じように焼損する
Reply #52016-07-12
先生、ありがとうございます。そう言っていただいて、やっとわかりました😊

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.