【毎日一問】20151204号試験問題

2015-12-04View Original

Thread Content

この投稿は最後にhjztbwgによって2015-12-11 10:30に編集されました。参加報酬:2財富。正解の報酬:9財富 ある9階建ての住宅ビルにおいて、各世帯別に熱量を計測し、中央で温水を供給する暖房システムが採用されている。この場合、間違った対応方法はどれか?答えはAD。(A)は室内の二重配管システムの流量を確保するため、熱源側に自己作動式圧力差制御弁を設置する。(B)は家庭用熱量計の寿命を延ばすため、同計器を戻り配管上に取り付ける。(C)は熱量計が詰まらないように、その前にフィルターを設置する。(D)は給暖システムの暖房能力を確保するため、給排水管の計算には隣接住戸への熱伝達による損失も考慮する
Reply #22015-12-04
A、D。--------------------------------------
Reply #32015-12-04
ある9階建ての住宅ビルで、各世帯ごとに熱量を計測する集中給湯システムが採用されているが、不正確な方法はどれか? D
Reply #42015-12-04
私は、この問題の正解はAとDだと思います。
Reply #52015-12-04
答え:BC 分析:『計量』5.2.2~3によると、集中暖房システムにおいては、建物の熱供給口には静的水力バランス弁を設置し、システムの水力バランスを調整する必要がある。自力式圧差制御弁を設置するかどうかは、熱源側の入口圧差の変動幅によって決定すべきであり、これにより恒温水温制御弁の機能が保たれ、また閉止時に圧差による騒音が発生しないようにする。故Aは正しくない; 「民規」5.10.3によると、熱量計の流量センサーは戻り配管に設置することが望ましく、これにより電池の寿命が延び、計器の使用状態が向上する。故B正解;『暖規』では、熱量計との相互利用を目的とした流量センサーは給水配管に設置すべきだとされているが、この見解は『民規』によって否定されている。 「給湯集中暖房の戸別熱量計測システム設置」04K502-27には、戸別計量メーターの前にフィルターが取り付けられていることが示されている。
Reply #62015-12-04
B氏の9階建て住宅の設計において、世帯別熱量計測式の中央給湯システムが採用されているが、不正確な方法はどれか?(A)室内の二重配管システムの流量を確保するため、熱源側に自己作用式圧力差制御弁を設置する。(B)家庭用熱量計の寿命を延ばすため、同計器を戻り管上に取り付ける。(C)熱量計が詰まらないように、家庭用熱量計の前にフィルターを設置する。(D)暖房システムの暖房能力を確保するため、同システムの供給管および戻り管の設計には、隣接する住戸への熱伝達による損失も考慮に入れる必要がある
Reply #72015-12-04
(C)熱量計が詰まらないように、家庭用の熱量計の前にフィルターを設置する。(D)暖房システムの暖房能力を確保するため、暖房システムの給排水管の設計においては、隣接する住戸への熱伝達による損失も考慮に入れる必要がある
Reply #82015-12-04
ある9階建ての住宅ビルで、各世帯ごとに熱量を計測する集中給湯システムが採用されているが、不正確な方法はどれか? (B)熱量計の使用寿命を延ばすため、家庭用熱量計を戻り配管に取り付ける。(C)熱量計が詰まらないように、家庭用熱量計の前にフィルターを設置する
Reply #92015-12-04
ある9階建ての住宅ビルで、各世帯ごとに熱量を計測する集中給湯システムが採用されているが、不正確な方法はどれか? B(A)は、室内の二重配管システムの流量を確保するため、熱源側に自己作用式圧力差制御弁を設置する。(B)は、家庭用熱量計の使用寿命を延ばすため、同計器を戻り配管上に取り付ける。(C)は、熱量計が詰まらないように、その前にフィルターを設置する。(D)は、給湯システムの供給能力を確保するため、給排水配管の計算には隣接住戸への熱伝達による損失も考慮する
Reply #102015-12-04
ある9階建ての住宅ビルで、各世帯ごとに熱量を計測する集中給湯システムが採用されているが、不正確な方法はどれか?AB

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.