Thread Content
現在、2つのタンク群があります。1つは液化炭化水素用タンク群(半冷凍式エチレンタンク60m3、塩化ビニルタンク(20+30)m3)で、もう1つは甲種可燃液体用タンク群(3基で、合計容量は500m3未満のタンク)です。質問1:エチレン用ホッパーチューブおよび塩化ビニル用ホッパーチューブと液化炭化水素タンクとの距離については、どの規格のどの条項が適用されますか?私個人としては、表5.2.1に従い、ホースをその他の設備として9mとすることができると考えますが、会社内には表4.2.12に従い、自動車積み降ろしステーションと液化炭化水素タンクの間隔を25mとすべきだと考える人もいます。 2.液化炭化水素のポンプと炭化水素タンク群との距離は、どの規格のどの条項に従うのか?私個人としては表5.3.5の15mで実施できると思いますが、会社内には表4.2.12の25mで実施すべきだと考える人もいます。 3. 低温エチレンポンプは塩化ビニル圧縮機やエチレン気化器と一緒に設置できますか? 4.ホースも自動車積み降ろしステーションの基準で扱うのですか?
1.個人的には、システムユニット間のカード間隔によるものだと思います。つまり、4.2.12の石油化学規格にはタンク群専用の積み降ろしステーションという概念はなく、1つの積み降ろしステーションが複数のタンク群にサービスを提供することができます。。 2.タンク群用の専用ポンプは15メートル、非専用ポンプは4.2.12に従う。 3.可能です。また、エチレンガス化器はエチレン車に搭載されているのではないですか。。。 4.これはわかりません、厳しい基準で行きましょう。。。
1.個人的には、システムユニット間のカード間隔によるものだと思います。つまり、4.2.12の石油化学規格にはタンク群専用の積み降ろしステーションという概念はなく、1つの積み降ろしステーションが複数のタンク群にサービスを提供することができます。。 2.タンク群用の専用ポンプは15メートル、非専用ポンプは4.2.12に従う。 3.可能です。また、エチレンガス化器はエチレン車に搭載されているのではないですか。。。 4.これはわかりません、厳しい基準で行きましょう。。。 1.私たちの荷役ステーションは液化炭化水素タンク群用であり、2つのタンク群用ではないため、表5.2.1に記載されているその他の設備として考慮します。2.賛成。3.エチレン気化器は生産設備として機能し、気化したエチレンを工場内で使用します。
4、工場敷地内の自動車積み下ろしステーションには、たとえスリーブが1本しかなくても、他の積み下ろし場所や荷役場所が存在する。スリーブは自動車積み下ろしステーション全体の設備の一つとして、必ず4.2.12に定められた距離要件を考慮しなければならない。
私が考慮したのは以下の点です:1.石油化学規則の4.2.12第3条の条文(p87)により、工場内のプロセス装置や設備間の防火間隔はこの表に従うが、プロセス装置や設備内の防火間隔はこの表に従わない。 2. 石化規6.1.3 貯送施設の貯蔵タンクとその他の設備及び建築物との間の防火間隔は、本規格第5章の関連規定に従って定めるものとする。 3.液化炭化水素タンク群と液化炭化水素用のファーレンの防火間隔は表5.2.1(液化炭化水素用のファーレンをその他の設備として)に、液化炭化水素用のファーレンと別の甲種タンク群(このタンク群にはファーレンがない)の防火間隔は表4.2.12に従う。
タンク群と積み下ろし設備は、石油化学規則第4章の規定に従い、2つのシステムユニットに分けられるべきである。システムユニット内部のカード間隔(装置ケースと装置内機器の間隔)に従うことはできません。。。。
充填設備については6.4を参照し、規定および説明によれば、独立したユニットであるべきである(自動車との操作頻度が高く、影響要因が複雑であるため)。また、それがサービス対象とするタンク群からの距離も、第4章の設備間距離の規定に従う。 タンク群とその専用ポンプ群(他のタンク群のポンプを含まない)は、同施設内の距離について第5章の関連内容に従って定められる。
@geddddd (425073号) @hhwjt (5090号)、低温エチレンの積み下ろしおよび液化炭化水素タンクの防火間隔は30mが要求されていますが、ホースメーカー側では20m以下であればよいとしており、工程上の要件を満たすことができません。また、多くの場所では直接ホースを使って積み下ろしを行っているとのことですが、その場合、ホースは積み下ろしステーションに接続する必要があるのでしょうか。私たちが使用しているホース式積み下ろし装置はポンプのすぐ横に設置されており、距離に関する要件は考慮されていません。ホースによる荷降ろしの防火間隔については、どのように検討されているのでしょうか?
ホースは積み降ろしステーションの防火間隔に従う必要がありますか? :lol:lol
ホースで荷降ろしができるなら、ホース+ポンプには距離の制限はないと思います。