工場の操作室に火災報知装置を設置する必要がありますか?

2016-04-27View Original

Thread Content

皆さんに質問があります。私たちは化学工場で、操作室には24時間人が常駐しています。関連する規格を調べてみましたが、火災報知装置の設置が必要かどうかについて明確な記載はありませんでした。ここで、設置すべきかどうかに関する何か要件はないか、皆さんにお聞きしたいと思います。
Reply #22016-04-27
設定する必要がありますし、装置の警報も操作室に導くべきです。24時間体制で人が常駐しているため、すぐに発見できます。
Reply #32016-04-27
どの基準でそう言っているのか教えていただけますか?私のは見つかりませんでした
Reply #42016-04-27
根拠:GB 50116 - 2013 火災自動報知システム設計規範 3.2.2 地域報知システムの設計は、以下の規定に適合しなければならない:1 システムは火災探知器、手動火災報知ボタン、火災音声光報知器、および火災報知制御器などで構成される。また、システムには消防制御室用のグラフィック表示装置や、階層を示す地域表示器も含まれうる。 2 火災警報制御器は、人が勤務する場所に設置しなければならない。必ずしも操作室に設置されるわけではないが、一般的な会社では操作室に設置されている;ここは24時間体制で人が勤務しているからです;もちろん、警備室を設置している会社も少なくありません;
Reply #52016-04-27
上の階、その基準は火災報知制御器の設定です
Reply #62016-04-28
設定する際、誤報も発生しました。操作室にハエがいたので殺虫剤を噴霧したところ、うっかりセンサーにもかかってしまったのです。真夜中に警報が鳴り、工場の消防隊も出動準備をしていましたが、すぐに連絡を取って誤報であることを伝え、事なきを得ました~~~
Reply #72016-04-28
中央制御室には消防対策が必ず必要であり、また従業員は消防緊急対応の訓練を受けて合格しなければ、勤務することはできない。中央制御室は、生産エリア全体の安全に関わっています。
Reply #82016-04-28
とにかく、どの工場で、主にどんな材料を扱っているのかははっきり言ってください。 GB 50116 - 2013 火災自動報知システム設計規範 第6.3.1条:各防火区には、少なくとも1つの手動火災報知ボタンを設置しなければならない。防火区画内の任意の場所から最も近い手動火災報知ボタンまでの歩行距離は、30mを超えてはならない。手動火災報知ボタンは、避難通路や出口付近に設置することが望ましい。
Reply #92016-04-28
石油化学企業の防火設計規範GB50160-2015、第8.12.1条;必ず設定しなければなりません。設定しなければ安全監督官に罰せられるだけで、安全評価も通過しません。
Reply #102016-04-28
石炭化学、リン化学、石炭化学はすべてあるため、どう処理していいかわからない。
Reply #112016-04-28
1. 処理しづらいことなんてない。石炭化学のような大規模工場には専門的な設計があるので、「初期設計及び安全専篇」を見ればすぐにわかる。 2. 建築設計防火規範の第8.4章を確認し、条件に合致する場合は設置が必要です。 3. 『化学工業企業の安全衛生設計規範』(HG20571-2014)第4.1.13条第6項:「重要な化学製造装置、制御室、変電所、可燃物倉庫、石油倉庫には、火災自動警報装置を設置しなければならない。」火災自動報知システムの設計は、現行の**規格「火災自動報知システム設計規範」GB50116の要求を満たすものでなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.