2016-09-23View Original

Thread Content

停止時に液体窒素タンクは常温のガスで置換され、起動後、窒素タンクに液体窒素を供給してしばらくすると、タンク内の液面が500mmから1800mmへと急激に上昇した(隣接する液体アルゴンタンクでも同様の状況が見られた)。トランスミッタの入力と出力を確認しましたが、現場の液面計の針の示す値と一致しています。なぜこのような現象が起きるのでしょうか?
Reply #22016-09-23
この投稿は最後にdayulaileによって2016-9-23 20:54に編集されました。この表のタイプについて教えてもらえますか?
Reply #32016-09-24
レーダーか、サーボ式水位計か?
Reply #42016-09-24
測定管の上圧側に異物が詰まっていて、下圧側の圧力と上圧側の圧力差が正確でなくなり、そのため測定データが不正確になっている可能性があります。
Reply #52016-09-24
異なるタイプの液面計は、動作原理が異なります。液面計なんて知らない。私たちにも理由を分析するのは難しいですね
Reply #62016-09-25
情報が不足しているため判断できません。ただ、液体窒素タンクでは一般的に現場で使われるのは指針式の圧力・液面計であり、それに合致していれば少なくとも測定値は正確です
Reply #72016-09-25
窒素タンクの液面計は2台あります。一つは現場で指針式に液位を示す差圧式液位計で、もう一つはホニウェル製の差圧トランスミッターで差圧を測定し、それを液位に換算して操作ステーションで表示するものです。
Reply #82016-09-25
ホニウェルの差圧変換器は、差圧を測定した後、対応する液位に換算します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.