電磁流量計には流量表示の問題はありません

2015-12-15View Original

Thread Content

昨日の午後、上海光華製の電磁流量計で、ポンプを動かしても流量が表示されず、現場の計器は0000と表示されました。電源を切って再試行してもやはり流量は出ず、計器の内部を確認すると、励磁コイルも電極も正常でした。停電時には対処せず、翌日出勤して電力を供給しポンプを起動すると、再び流量が出て正常に戻った。これが何の原因なのか、知っている人はいますか?
Reply #22015-12-16
電磁流量計は速度式流量計であり、速度式流量計は一般的に内部の流体の流速を確認することができます。内部の流体の流速が0である場合、一般的に内部の流体は流れていないと判断でき、工程自体の原因を調べることをお勧めします。もう一つの原因として、配管内部で測定される媒体の誘電率に問題がある可能性があります。混合液体の誘電率が異なることで、電極が検出できない可能性もある。また、あなたの電磁装置が分離型か一体型かについては、接続部の固定具合を確認することをお勧めします。
Reply #32015-12-16
一体型で、測定しているのは水です。8台あり、すべて同じもので、同じ媒体・環境下で動作します。回路基板のどこかで接触が悪いのではないかと思われます。それでも、返信してくれてありがとう。
Reply #42015-12-16
配管内で測定される媒体の誘電率、適切な誘電率範囲を設定するか、または空管検出をオフにする
Reply #52015-12-17
管内の水が満管に達しておらず、特に管内の電極さえも水に浸かっていない場合、2つの電極が測定媒体に触れていないため、流量計は空管状態となります。 取り付け位置を確認し、流量計が満管状態で測定できるかどうかをチェックしてください。
Reply #62015-12-17
この状況では、媒体の流速が遅く、時には管を満たさないと推定されます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.