2015-12-16View Original

Thread Content

ヨコガワDY080の渦街流量計で、冷凍水を流していますが、現在現場の計器とDCSの両方で流量がゼロに表示されています。手動操作器で測定しても電流値もゼロです。しかし水は絶えず流れ続けています。流量計のセンサーに問題があり、流量を測定できなくなったのでしょうか?
Reply #22015-12-16
1はトラフィックが少ないから、小規模トラフィックのカットも行ったのでしょうか? 2 電子基板を交換してみて、それでもダメならセンサー部分の問題です。
Reply #32015-12-16
センサーが壊れている可能性も、回路基板が壊れている可能性も、または配線が切れている可能性もあります。点検してみないと判断できません。
Reply #42015-12-20
トランスミッタの設定を確認し、管径や低流量カットオフなどのパラメータをチェックしましょう!!……ゆっくり調べていきましょう。センサーの良し悪しを判断する段階にはまだありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.