会社の消火ポンプを改造し、遠隔操作機能を追加しました。元の配電盤から約300メートル離れた場所に制御用の配電盤を設置しました。現在は起動や停止も正常に行えますが、現場の配電盤の電流計には正常な数値が表示されるのに、遠隔操作側の電流はほとんど計測されません。調べてみると、現場の電流変成器は100/5であるのに対し、遠隔操作用の電流変成器は150/5で、しかも変成器が下部(つまりモーターの入力側)に取り付けられていました。変成器の容量が大きすぎることや配線が長すぎることが原因なのでしょうか?では、どうすればよいのでしょうか
Reply #22015-12-18
CT二次側負荷計算:S=I2*Z ここでは、二次側の定格電流が5Aの電流変成器を例に計算を行う。投稿者が示した条件によると、二次線の長さは600mで、線心の断面積は2.5mm2と仮定される。20℃時の抵抗値はR=0.0172*10^-6*600/2.5*10-6=4.128Ωである。電流計の内部抵抗や接点抵抗などは考慮せず、回路の抵抗のみを考慮する。 S=I²Z= I²R= I²ρl/s=52×4.128=103.2VA; 一般的な150/5Aクラスの電流変成器の定格出力容量は、5VAと10VAの2つのクラスがあります。計算された出力容量よりもはるかに小さい。そのため、この電流表示計には表示が出ません。電流変成器の定格電流が1Aの場合、S=4.128 VAとなります。オーナー様には、定格出力容量10VAの150/1Aの電流変成器に交換することをお勧めします(配線の断面積も適宜大きくしても構いません)。
Reply #32015-12-20
ありがとう、わかりやすくて助かります。また試してみます
Reply #42015-12-20
こんにちは! もし投稿者さんがこの問題を解決できたら、よろしければ具体的な解決手順を共有していただけると助かります。ありがとう!!!
Reply #52015-12-20
うちの電気技師によると、50/5の相互インダクターに交換すれば大丈夫だそうですが、あなたの計算では電流は依然として5Aで、出力負荷も変わらないので、やはりダメなはずです。ちょっとよくわかりません :dizzy:
Reply #62015-12-21
こんにちは、投稿者さん。あなたのそのモーターは、どれくらいの出力ですか? ご質問の内容から、現場の配電盤に搭載されている電流変成器は100/5Aであることがわかります。お使いのモーターの定格動作電流は50Aを超える可能性はありますか? 計算式から見ると、50/5Aもダメです。計算してみましょう。モーターの動作電流を50Aと仮定すると、50/5Aの電流変成器の出力電流は5Aとなります。式S=I²Z=I²R=I²ρl/sを用いると、5²×4.128=103.2VAとなります。一方、現在ご使用中の150/5Aの電流変成器の出力電流は5/3Aで、約1.67Aです。同じ式を用いると、1.67²×4.128=11.47VAとなります。つまり、両者の出力パワーには約9倍の差があります。 うまくいくかどうか、試してみればわかる。これもそれほどお金はかからない。オーナーさんには、150/1Aか100/1Aを買って試してみることをお勧めします。遠隔操作盤の電流計の仕様も、新しく購入した電流変成器と一致していることにご注意ください。
Reply #72015-12-21
:ハンドシェイク、ありがとう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.