HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

水素製造用PSAプログラム制御バルブの問題について相談します

2015-12-28View Original

Thread Content

当社は石油精製会社で、水素製造のプロジェクトがあります。PSAのプログラム制御バルブにおいて、一部のセンサーから常にアラームが発報され、しかもそのアラームの持続時間は非常に短いです。センサーは清掃済みで、空気配管にも水は混入していません。何が原因なのか分かりません。センサー自体の品質の問題なのか、それとも部品の故障なのか、この分野の専門家にご教示いただけますでしょうか
Reply #22015-12-28
回迅はセンサースイッチでしょう、距離が遠すぎる、水が入っている、プラグが緩んでいる
Reply #32015-12-31
私もバルブの動作が遅れていると思います。現場で確認し、原因を調べてください
Reply #42016-01-01
現場に行ってバルブの動作時間を確認し、動作に問題がなければ遅延時間を少し加えます。一般的に大きなバルブでこのような状況が見られます。新しいシステムでは電磁弁と空気配管の直径を確認する必要があり、時には選んだ電磁弁や空気供給管の穴のサイズが小さすぎるため、気圧の抵抗が大きくなり、バルブの動作が遅くなります
Reply #52016-01-01
プログラムがどのように動作するかを見ると、一般的には遅延処理が行われます。例えば、バルブを開いてから2秒間、フィードバックがあるかを確認します。フィードバックスイッチが1つだけの場合。DN250のバルブで2秒の遅延を設けてもほとんど問題ありません。
Reply #62016-01-06
応答信号とプログラム制御バルブの動作には大きな関係はないはずです。プログラム制御バルブの動作が正常であれば、主に応答スイッチの問題であり、段階的なスイッチを使用することができます
Reply #72016-01-07
あなたのアラームの意味がよくわかりません。バルブが開くときにアラームが鳴るのですか、それとも閉じるときに鳴るのですか。当社のプログラマブルバルブは、バルブ検出用の信号と、無関係な信号を出力します。バルブ検査は光検出です。とても正確です。
Reply #82016-01-11
当社のプログラム制御バルブは非接触型のプローブで、バルブの動作時間に基づいて内部に設定された4秒で警報が鳴ります。 返信は実際にはバルブの動作が適切かどうか、そして速度が適切かどうかを確認するものです。バルブの動作速度が遅いか、十分に動作していないことが原因で警報が出ているのか、それとも返信装置自体に問題があるのかを自分で判断し、その後対処してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.