安全弁

2016-03-24View Original

Thread Content

≤64kgの安全弁で、設定圧力は39.6kgです。資格を持つ機関による検査を受け、検査報告書が発行され、合格と判定されました。設置して炉を起動した後、安全弁から依然として漏れが見られることが判明しました。これは製造元の問題なのでしょうか、それとも検査機関の問題なのでしょうか。どうすればよいでしょうか?
Reply #22016-03-24
これは製造上の問題で、検査会社に責任はない。全く検証がなく、ただ料金を取るだけだ。
Reply #32016-03-24
もう一つ問題があり、それも39に設定することでした。7kgfだが、現場ではジャンプせず、検査台に戻るとジャンプする。現場では動かない、本当にイラつく
Reply #42016-03-24
検出用媒体と温度が作業条件に合っていない可能性があります
Reply #52016-03-25
このような問題は私のところでもよく起こります。一度に300台以上の安全弁を検査するのですが、常に数台はオンライン検査では作動せず、機器に取り付けると作動してしまいます。何度も行ったり来たりした。後に、装置の設計圧力に応じて、調整圧力を適切に上げることができる。
Reply #62016-03-25
このような問題は私のところでもよく起こります。一度に300台以上の安全弁を検査するのですが、常に数台はオンライン検査では作動せず、機器に取り付けると作動してしまいます。何度も行ったり来たりした。後に、装置の設計圧力に応じて、調整圧力を適切に上げることができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.