55kw 8級のモーターの電流はいくらですか

2016-01-06View Original

Thread Content

55kw 8級のモーターの電流はいくらですか?どう計算する?
Reply #22016-01-06
この投稿は最終的にchb1534によって2016年1月6日15時07分に編集されました。理論上はP=1.732UI×0.85(力率)となりますが、実際にはモーターの効率も考慮する必要があります。一般的に55KWの場合は0.90~0.95程度になるはずで、ここでは0.9として計算します。 P=1.732UI*0.85*0.9なので、55KWのモーターの電流Iは、55000/1.732*0.85*0.9*380=109.2Aとなります。ここでの効率や力率は低く設定してもよいですが、モーターの性能が良ければ電流は109A未満になります。ただし、一般的には100A未満にはなりません。 また、8段階は回転速度のみに関係し、電流とは関係ありません。
Reply #32016-01-07
『工業および民間用配電設計マニュアル(第3版)』の第9章の内容を参照できます
Reply #42016-01-10
三相誘導電動機380Vの算出は、1キロワットあたり2Aとして計算
Reply #52016-01-16
電流は105Aで、上下2Aのフローティングです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.