DCSシステムにおける磁気浮子式水位計の遠隔信号が不安定

2016-01-14View Original

Thread Content

工場内の磁気フロートはすべて現場表示と遠隔送信機能を備えており、近くに設置されたものの方が信号が良好です。DCSシステムではほとんど変動はありませんが、もう一方はかなり離れた場所、おそらく100m以上離れて設置されており、フロートの長さは3mです。DCSシステムでは明確な正弦波曲線が見られ、時にはかなり大きく振動します。振幅が小さい時は2~3cm程度、大きい時は10cmにも達しますが、現場表示の液面変動はほぼ2~3mmしかありません。これは一体何が原因でしょうか?キャビネット内の配線も再整理しましたが、状況は改善しませんでした
Reply #22016-01-14
。。。。信号の干渉でしょうか?やはり缶の横に何か鉄製のものがある。。。
Reply #32016-01-15
磁気フロート内のいくつかの乾電池式リレーに問題があるのかもしれません。取り出して点検してみてください
Reply #42016-01-15
まず、DCSの測定範囲設定が現場と一致しているかを確認し、中間変数がないかをチェックします。問題なければ、現場に行って確認します; 液面計のフロートを排気し、信号線にマイルアンメーターを接続する。磁石を使って順に遠隔伝達棒の0%、50%、100%の位置に近づけ、マイルアンメーターとDCSの表示を確認し、一致しているかどうかをチェックする。一致しない場合は、変換部を調整する。
Reply #52016-01-15
変動値は固定値なのか!変動時間は一致しているか!もし変動値が一つの値なら!では、手動で磁気浮上子をここに置いて、振動が起きるか見てみましょう!チェック方法はたくさんあります!とても簡単です!遠近感とはあまり関係ない!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.