圧縮機室の換気方式の選び方

2016-01-18View Original

Thread Content

風冷式圧縮機の場合、発生する全熱量は、圧縮空気中に残留する残熱を除き、すべて排気流によって機械室から外に排出されなければならない。 水冷式圧縮機の場合、圧縮によって発生する熱の大部分は冷却水によって運び去られるため、残るのは電動機の損失や圧縮機の放熱によって生じる熱のみであり、これらは排気流によって外に排出されなければならない。 一般的に、風冷式圧縮機の冷却後の熱風の排出には、2つの方法があります。通風方式Aでは、冷却された空気を機械室に送り込み、その後壁付き排気ファンを使って排出します。 冷却風および機室の温度上昇は自由に選択できるが、冷却風の最終温度は圧縮機の冷却空気として許容される吸込み温度(40度セルシウス)を超えてはならない。 換気方式Bは、冷却された熱い空気を排気ダクトを通じて直接屋外に排出するものです。 必要な冷却空気の流量およびその温度上昇は、圧縮機内部の冷却ファンによって決定される。したがって、排気ファンはもう必要ありません。 換気方式を選定する際の決定要因:圧縮機の設置場所に独立した機械室がある場合は、より環境温度の高い小さな作業場に設置することができる。 高い環境温度は圧縮空気乾燥機の効率を低下させるため、選択した換気方式が必要な圧力露点を達成できるかどうかを考慮する必要があります。 圧縮機の設置場所に計測装置や工作機械などの他の機械設備がある場合、それらの動作結果が影響を受ける可能性があります(計測誤差、ワークの誤差)。 設置場所の敷地条件が、送風・排風ダクトの設置を許容しているか。 機械室の各部で熱がこもって散らないことはないだろうか。 ケーブルの敷設工事には必ず費用がかかります。
Reply #22016-01-19
ファン式換気設備の供給を担当します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.