気化炉の計器に採用する防爆等級は、本安型か隔爆型か?
Reply #22016-03-05
この投稿は最終的にkhhby116によって2016年3月5日14時48分に編集されました。理解の仕方は以下の通りです:1、本安とは本質的安全型とも呼ばれ、ゾーン0で使用できます。例えば密閉空間内などで、火花が発生してもそのエネルギーはゾーン0内の可燃性ガスを爆発させるほどではないため、安全ゲートや本安ケーブルを併用して出力を制限する必要があります。もちろん、1区や2区にも使えます。 2、防爆型とは、計測機器の外殻を強化して密閉することにより、爆発性ガスから完全に隔離し、たとえ機器内部で爆発が起きても、外部の爆発性ガスが爆発するのを防ぐものです。防爆計器にはセーフガードを装着しなくてもよいが、装着する場合はセーフガードの供給業者と相談する必要がある。セーフガードを装着した後に電流出力が低下し、現場の計器が動作しなくなってしまうことがないようにするためだ。防爆型計器には通常のケーブルで十分である。0エリアを除き、どこでも使用できます。 3、単体の計器は確かに本安型の方が安価ですが、セーフガードや本安ケーブルを含めると、防爆型の計器を上回る可能性があります。防爆型も二重の保護のためにセーフガードを装備する場合は、また別の話になります。 価格についても絶対的なものではなく、トイレ一つでも数百円から数万円まで様々です。 以上の点は参考までに。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.