HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

wincc vbs言語解説

2016-01-26View Original

Thread Content

この投稿は最後にjerry512158によって2016-1-26 11:22に編集されました。
sub onclick{byval item} V_Dis "main.画面窗口2:main01","1#阴床 反洗进水阀",5, 1, "Anion_FJ2.",1 end sub
***************************************************************************
Sub V_Dis(Byval Pic,Byval Name,Byval Num, Byval V_Num, Byval Prefix,Byval Mode)
Dim a,b,c
HMIRuntime.Tags("Dev_Num").Write Num
HMIRuntime.Tags("Dev_V_Num").Write V_Num
Set a = HMIRuntime.Screens(Pic).ScreenItems("阀窗口")
a.CaptionText = Name
a.TagPrefix = Prefix
a.Visible = False
a.Visible = True
a.PictureName = "操作窗口-阀"
c = Pic & ".阀窗口:操作窗口-阀"
Set b = HMIRuntime.Screens(c).ScreenItems("Mode")
If Mode = 1 Then b.Visible = True Else b.Visible = False End If
End Sub
どなたか詳しく各行を説明していただけると大変助かります。感謝します
Reply #22016-01-26
答えてみましょう:sub onclick(byval item)はコントロールのクリックイベントで、カスタムアクションV_Disを実行します。 V_Disの動作には6つのパラメータがあります:1.まず第一に、wincc変数Dev_Numに5を代入します。2.第二に、Wincc変数Dev_V_Numに1を代入します。3.第三に、内部変数aを画面Picのオブジェクト「バルブウィンドウ」に設定します。4.第四に、画面Picのオブジェクト「バルブウィンドウ」のタイトルバーに「1#陰床 反洗进水阀」と表示させます。5.第五に、画面Picのオブジェクト「バルブウィンドウ」の変数プレフィックスを「Anion_FJ2.」に設定します。6.第六に、画面Picのオブジェクト「バルブウィンドウ」を非表示にします。7.第七に、画面Picのオブジェクト「バルブウィンドウ」を表示させます。8.第八に、画面Picのオブジェクト「バルブウィンドウ」に表示される画面を「操作窓口-バルブ」に設定します。9.第九に、内部文字列変数cを「main.画面窓口2:main01.バルブウィンドウ:操作窓口-バルブ」とします。10.第十に、内部変数bを、画面mainの画面窓口オブジェクト内のmain01画面の「mode」に設定します。11.modeコントロールの表示/非表示を制御します。 WinCCにはメイン画面であるmainがあり、このメイン画面上には「画面ウィンドウオブジェクト2」というものがあります。このウィンドウオブジェクトの中には画面main02があり、main02上には「バルブウィンドウ」という名前の画面ウィンドウオブジェクトがあります。この「バルブウィンドウ」は、人間と機械の間の操作を通じてバルブを制御するためのもので、その中には「操作ウィンドウ-バルブ」という画面もあります。V_DIsは変数プレフィックスとして「Anion_FJ2」を送信してきます。具体的にどのバルブを制御するかは、Nameというパラメータによって決まり、この例では「1#陰床 反洗进水阀」を制御します。「操作ウィンドウ-バルブ」上には「Mode」というコントロール要素があり、このコントロール要素が表示されるかどうかは、V_Disの最後の関数が表示されるかどうかによって決まります。 変数のプレフィックスは、同種の機器の制御方法に基づいて決定され、変数名も類似しています。例えば、バルブは一律に***_remote、***_Ready、***_Running、***_Startなどと名付けられ、先頭の***がプレフィックスとなります。この例では、「操作ウィンドウバルブ」ページをテンプレートとして繰り返し利用でき、毎回画面フォームオブジェクト「バルブウィンドウ」に異なるプレフィックスを渡すだけです。 お役に立てれば幸いです。
Reply #32016-01-26
ありがとうございます。2つ理解できない点があります。
1. V_Dis「main.画面ウィンドウ2:main01」、「1#陰床反洗进水弁」、5、1、「Anion_FJ2.」の中で、2つの代入にはどのような意味があるのでしょうか?
 (1.まず第一段階でWinCC変数Dev_Numに5を代入し、2.第二段階でWinCC変数Dev_V_Numに1を代入する)
2.最後の1は何でしょうか?
Reply #42016-01-26
この投稿は最後に、四川仪控初心者によって2016年1月26日15時48分に編集されました。プロジェクト全体が見えないため、dev_numは装置の識別番号であり、値は5と推測します。dev_v_numは装置内のバルブの識別番号で、番号は1だと思われます。これら2つの番号は、パネル操作時に参照されるはずです。最後の1は、modeコントロールを表示するかどうかを制御するものです。個人的には、このmodeというのは手動/自動や正常/故障といったテキストの表示であり、1の場合は表示され、0の場合は非表示になるのだと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.