液体排出用安全弁の取り付け

2016-01-27View Original

Thread Content

皆様、こんにちは。私たちのところには熱交換器を保護するための安全弁があり、排出される媒体は液体です。この安全弁から排出された液体は密閉された状態で他の装置へ送られます。その装置は熱交換器よりもはるかに高い位置にあるため、現在は安全弁をその装置の近くに設置しています。しかし、液柱の影響により、安全弁の入口配管の圧力降下が3%という定められた値を超えてしまっています。熱交換器の近くに設置すると、安全弁の後ろに液がたまります。規格にも液相安全弁の取り付け方法については記載されておらず、パイロット式安全弁を使用すれば3%の定圧要件を考慮しなくてよいとのみ述べられている。みなさんはどう思いますか?どのようにインストールすればいいのでしょうか。
Reply #22016-01-27
私たちの2つの液相用安全弁の出口はどちらも下向きです。
Reply #32016-01-27
下に進むんですが、安全弁が保護対象の機器から高すぎる場合はどうすればいいですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.