20160128 毎日一題 参加で1-3点、正解して分析を加えると3-5点。 高圧キャビネットの接地極ナイフは、閉じるときと開くときにどのように使われますか?
Reply #22016-01-28
高圧キャビネットの接地極ナイフは、閉じるときと開くときにどのように使われますか? 主に安全性の観点から、同時にスイッチを入れることを許可すると、誤操作が発生した場合に接地線付きでのスイッチ投入の可能性が非常に高くなります。接地線付きでのスイッチ投入は三相金属的短絡を引き起こし、このような事態が発生すると電力網に甚大な被害をもたらします。そのため、接地スイッチと遮断器の両方において、スイッチ投入回路内で相互にロックする仕組みが設けられています。つまり、接地スイッチが閉じている状態では遮断器のスイッチ投入がロックされ、遮断器が閉じている状態では接地スイッチのスイッチ投入がロックされるのです。 もちろん、接地遮断器と隔離スイッチにもロック機能があり、一般的に機械的ロックと電気的ロックの両方が備わっている。このように設計されるのも、人為的な誤操作によって三相短絡が発生するのを防ぐためである。
Reply #32016-01-28
高圧キャビネットの接地極ナイフは、閉じるときと開くときにどのように使われますか? 地上用の刃は一般的に90度で、主にその機械構造の要件によって決まります。90度の方が操作後によりしっかりと固定され、安定します。。今のところ、90度でない地刀は見たことがない。もちろん、特殊な形状の地刀をオーダーメイドすることも可能ですが、必要はなく、性能も向上しません。
Reply #42016-02-04
地上用の刃は一般的に90度で、主にその機械構造の要件によって決まります。90度の方が操作後によりしっかりと固定され、安定します。。今のところ、90度でない地刀は見たことがない。もちろん、特殊な形状の地刀をオーダーメイドすることも可能ですが、必要はなく、性能も向上しません。
Reply #52016-03-11
合格はしたけど、引き続き学び続けなければ*
Reply #62016-03-11
合格はしたけど、引き続き学び続けなければ*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.