レーダー式液面計は、空タンク時に0.39Mを表示し、アナログ出力は8MAです。

2016-11-12View Original

Thread Content

フォーラムの皆さん、レーダ式液面計5400を使っていて、空のタンクの時に液面が0.39Mを表示し、アナログ出力が8MAになるという状況に遭遇した方はいますか?どうすれば正常に表示されるようになりますか?密閉された容器で、内部のマンホールを開けて確認したところ空っぽで、何も入っていませんでした。しかし、ヘッダーには表示されている。よくわからない。タンクの高さを確認し、測定範囲の設定も正しいことを確認しました。また、電源を切ってみても改善しませんでした。
Reply #22016-11-12
考えられる原因:レーダーの設定によりタンクの高さが実際の高さより0.39メートル高く表示され、そのため空のタンクでも0.39の液面高さとして表示されてしまう。実際にタンクの高さを測定し、レーダーを取り外してレーダーの取り付けフランジ面からタンク底までの距離を測定したうえで、再びレーダーの設定を行う。これが最も対処しやすい原因だ。第二に、タンク底から0.39メートルの位置に撹拌装置やコイルのような干渉要因がある場合があり、これは対処が難しく、専門家による処理が必要で、この距離の測定を諦めない限り解決できない。第三に、フィルタリング線の設定値が低すぎる場合があり、475を使用するか、ソフトウェアを使ってフィルタリング線の値を適切に上げることができる
Reply #32016-11-12
アンテナを拭け、アンテナを拭け、アンテナを拭け。。。。 他に方法はない。。。
Reply #42016-11-13
はい、ありがとうございます。時間がある時に試してみます
Reply #52016-11-16
3階の意見に同意します。まずタンクの高さを確定する必要があります。タンクの高さはレーダーにおいて最も重要なパラメータです。タンクの高さが正しければ、実際には空のタンクであることになり、これは0.39メートルの位置に干渉があり、かつ振幅が最も強いことを意味します。これは475メニューのEcho Peaks機能を使って読み取ることができます。対処法としては、ロスモント社のRadar Masterソフトウェアを用いて波形図を表示し、干渉波を簡単に特定して抑制するのが最善です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.