メトソの位置決め装置NP700のご相談です

2016-11-05View Original

Thread Content

メトソのボールバルブを見たのですが、このポジショナーがあるためバルブが完全に開きません。どなたかご教示ください
Reply #22016-11-05
新しいバルブのようですね。また、機械的なリミットも見えます。投稿者さん、その機械的なリミットが作動していないのか試してみてください。
Reply #32016-11-06
機械のリミットはどうやって解除するの?私はちょうど卒業したばかりの学生で、よくわからないことがあります
Reply #42016-11-06
ミツトヨのバルブでは、両側のハンドホイールを回して外さなければならず、そうしないとシリンダーに押し付けられてバルブが開かなくなります
Reply #52016-11-06
写真に写っているのは完全なものではありませんが、配管の様子からすると2段式の切替バルブのようです。1つの電磁弁に電力が供給されるとバルブが所定の開度まで開き(設定可能)、2つのバルブに同時に電力が供給されると完全に開きます
Reply #62016-11-07
ポジショナーの前面にいくつか写真を示していますが、空気の流れがはっきり見えません。また、空気供給源はフィルター減圧弁に接続されており、ポジショナーが動作するには出力バルブが必要です。ポジショナーに信号が送られていないのではないかと思われます
Reply #72016-11-07
バルブの側面にあるハンドルを回せばいいんです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.