2016-02-13View Original

Thread Content

1 メインバルブを開き、バランスバルブを開く。排汚はリセットしない。2 メインバルブを閉じ、排汚を開き、バランスバルブを開く。リセットする。何が原因でしょうか?5つのバルブユニットの問題でしょうか? 排出物なんかは全部出しました
Reply #22016-02-13
個人的な意見ですが、まずメインバルブを完全に閉じてから、スラッジ排出バルブを開いて中のものをすべて排出し、再び閉じます。その後、バランスバルブを開いてみると、ゼロに戻っているはずです。もしゼロに戻らない場合は調整が必要でしょう
Reply #32016-02-13
私のやり方はダメですか?解いてください
Reply #42016-02-13
1. 5つのバルブユニットにある正圧・負圧用の圧力取り出しバルブを閉じ、バランスバルブを開く。計器の指示値がゼロに戻る;2、または5つのバルブユニット上の正圧・負圧取圧を遮断し、排気バルブを開いて大気に接続し、計器の指示値をゼロに戻す;この前提は、導圧管内に媒体が直接あるか、移動していない場合のことです。
Reply #52016-02-13
あなたの1はリセットされない。2リセット。なぜでしょうか?
Reply #62016-02-13
親切な方のご協力をお願いします{:3_63:}
Reply #72016-02-13
各バルブの機能を自分で深く理解する
Reply #82016-02-13
これは常圧と加圧下でのゼロドリフトと理解してください。圧力ダイヤフラムは異なる圧力に対して伝達にばらつきがあります
Reply #92016-02-13
少年、夢を見ているのか?メインバルブを開けて、バランスバルブだけで正負の圧力差をなくそうとしているのか?メインバルブを開けると差圧が生じ、バランスバルブでは圧力を均一にするのがそれほど速くない。だから、一般的には根元のバルブを閉めなければならないんだよね。
Reply #102016-02-13
そうなんだ!さっきメインバルブを閉じてバランスバルブを開いたら確かにゼロに戻りました。もし高圧と低圧の両方が10キログラムなら、高圧用と低圧用のダイアフラムに差があるために圧力差が生じることはありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.