ファンを使って排気ガスを吸い出し、30メートルの高さにある装置に送る際、風圧の計算は配管の抵抗損失に30メートルの高さにおける静圧を加えたものでしょうか? 具体的な設計方法について、ご指導をお願いします
Reply #22016-12-23
気相の静圧は基本的に考慮しなくてもいいでしょう、考慮してもごく小さいです
Reply #32016-12-23
直接、供給業者に尋ねる方がいいでしょう。あるいはファンのデータシートを探すのもいいですね
Reply #42016-12-24
風圧を計算する際は、高さを考慮すべきだと思います。なぜなら、ファンの風圧自体がそれほど大きくないからです。風量を考慮する。風圧と風量に基づいてファンを選びます。
Reply #52016-12-24
原理はホワイトの労力方程式で、入口と出口の圧力に注意しましょう。配管の圧力損失はしっかり計算する必要があります
Reply #62016-12-24
主に配管の圧力損失で、ベルヌーイの式を用いて計算します。
Reply #72016-12-26
輸入出配管の抵抗を計算すればいいです。配管配置図があれば計算できます。一般的には高さはほとんど考慮しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.