Thread Content
皆さん、質問があります。出口戻りラインを備えた多段遠心ポンプにおいて、通常の切り替え作業時に、その出口戻りラインを開く必要があるのでしょうか?ポンプの運転についてですが、出口弁をすべて閉じた状態で、すぐにポンプを停止しない場合は、最低限の流量を確保するためにリターンラインを少し開けておくべきだと思います(もっと開けても問題ありません)。出口を閉じた直後にポンプを停止する場合(予備ポンプが正常に動作しているかどうかは考慮しない)、このリターンラインを開ける必要は全くないと思います。また、予備ポンプの場合、起動前にリターンライン上のバルブをある程度開いておく必要はありますか?私の理解では、運転してはいけないと思います。遠心ポンプの特性上、排気側の圧力が上がってから初めて排気弁を開ける必要があり、これにより真空状態になるのを防ぎます。また、モーターが起動する際には電流が最も大きくなり、ポンプを運転するときに電流が急激に増加します。通常は電流が落ち着くのを待ってから排気弁を開けます。もし逆流路を開けると、過電流の危険があるように感じます。皆さんはどう思いますか?
最小流量の要件がある場合、私の考えでは開ける必要があります!
ポンプを切断する際に最も恐れるのは、流体が逆流してインペラーが緩むことです
ポンプは長時間にわたって低流量で運転されるべきではないでしょう。通常のポンプ切り替えの場合、出口バルブが閉じればすぐに停止しますが、この最小流量を保証する必要があるのでしょうか。多段ポンプでは圧力を蓄えることが全くできないのでしょうか?
ポンプ出口の戻りラインには流量制限用のスロットルプレートがあり、出口には逆止弁がある。ポンプを起動する際には、出口リターンを開き、ポンプが正常に動作し始めたら出口リターンを閉じます。出口のチェックバルブが開いたらすぐにリターンラインを閉じ、流量が正常になったら元の運転中のポンプを停止します
多段ポンプの出口圧力は非常に高く、私たちの10段ポンプの出口圧力は16MPAです。もし出口が開かないままだと、破損してしまわないでしょうか?
開いている状態を保つのが最善です。以前の会社で使っていた多段ポンプは、開いていなければなりませんでした!出口圧力は2.4MPaです。当社のプロセスでは、ポンプの出口から2本の配管が分かれており、各ポンプには独立したリターンラインがあります。通常のプロセスと同様に、リターンラインと通常のプロセス用にそれぞれ1つずつバルブがあり、通常のプロセス用のバルブが出口バルブとなります!起動前に、各種準備を行い、入口弁とリターン弁を開け、出口弁は開けない。モーターを起動し、圧力が正常になったら、ゆっくりと出口弁を開けながら徐々にリターン弁を閉じていき、最終的にリターン弁をすべて閉じる。この一連の過程で、流量は調節弁によって手動で調整される。ポンプの停止方法も同じで、予備ポンプを起動してシステムに接続した後、元々稼働していたポンプを徐々に停止させます。出口バルブをゆっくり閉じ、リターンバルブを開いて出口が完全に閉じるまで行い、その後リターンバルブを全開にしてポンプを停止します!
長時間運転しないんですよ。出口弁を閉じたり、起動時にポンプを停止させたり、出口弁を開けたりするだけです。もしもう少し長く運転するなら、必ず開けておかなければなりません
ポンプの構成と最小使用流量によりますが、起動時は少し開けてもよいです。ただ、現在はインバータ制御に変更し、リターンラインは廃止されました。
はい、リターンとはポンプのリターンで、圧力上昇を防ぐためのものです!ポンプを停止する際は、出口バルブを段階的に閉じながら、リターンバルブを段階的に開きます(その間、出口圧力を一定に保ちます)。出口バルブが完全に閉じ、リターンバルブが完全に開いた時点でポンプを停止します!