なぜ熱交換器の冷却水出口の水温は高くてはいけないのか

2016-03-24View Original

Thread Content

タイトルの通り、水温が高くなりすぎてスケールが発生するのを防ぐためだそうですが、その理由は何でしょうか?
Reply #22016-03-24
この投稿は最後にylb913によって2016年3月24日10時49分に編集されました。循環水には新鮮な水(地下水、河川水)や廃水の再利用が使われますが、温度が上がるとスケールが発生し、その結果熱交換器の循環水の流れが遮断され、冷却機能を失ってしまいます。 循環水の蒸発量が非常に多く、補給水量も多いため、脱塩水は使えない。
Reply #32016-03-24
個人的見解ですが、出口温度が高くなるのはどうしてでしょうか?必ず出口バルブを絞って、流速を遅くし、滞留時間を長くする必要があり、さらに温度が高いために不純物が付着します。正しいかわからない!
Reply #42016-03-24
つまり、なぜ水温が高いとスケールが付きやすいのかということです。熱水でスケールが付くのと同じ原理だとはわかっているんですが、それでもなぜかはよくわかりません
Reply #52016-03-24
そういう意味ではないはずです。冷却水の出口温度を制御するということで、温度が高いとスケールが付きやすくなります
Reply #62016-03-24
スケールを形成する物質は塩類なのでしょうか?一部の塩類は温度が高すぎると溶解度が下がり、スケールが発生します。
Reply #72016-03-24
ちょっと調べてみたんですが、溶解している炭酸水素カルシウムとマグネシウムが熱で分解するんです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.