Thread Content
この投稿は最後にzhaiyjによって2016年3月25日09:00に編集されました。
皆さん、こんにちは。ケーブルの接続部が破損して火災を起こすという事例を見て、今後の安全のために、高圧ケーブルの接続部の作り方について詳しく知りたいと思います。どうぞご協力をお願いします。質問は以下の通りです:
1. 高圧ケーブルの接続部の作り方には、何か規格はありますか? どの、またはどのいくつかの基準か。 2、現在の高圧ケーブル端子の製造において、すべての機種の製造方法は同じですが、電圧レベルや規格、機種が異なるケーブルには別の製造要件があるのでしょうか? 3、汎用のものであれば製造手順を教えてください。汎用のものがなければ、異なるケーブルの製造方法を教えていただけますか?(汎用か非汎用かを記載してください)ご提供いただければ大変助かります!
どなたか達人のアドバイスをいただけますか。ありがとうございます
1、10kvケーブルの製造基準に従う 2、電圧レベルや線径の大きさに応じて 3、自分で百度を利用する
この投稿は最後にzhaiyjによって2016-3-28 14:19に編集されました。ケーブル工事の基準はGB50168-2006だけなのでしょうか?その中での設置内容はあまり詳しくなく、ケーブルに付属している取り付け方法に従って設置する場合、各種ケーブルの付属取り付け方法は同じなのでしょうか? ああ、電気は私の専門分野ではないので申し訳ありません。私の質問が専門家の皆様には子供っぽく思えるかもしれませんが、どうかお答えいただけないでしょうか。ありがとうございます
GB/Z 18890「定格電圧220kV(Um=250kV)の架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル及びその付属品」 GB/T 11017「定格電圧110kVの架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル及びその付属品」 GB5589「ケーブル付属品の試験方法」 GB9327「ケーブル導体の圧縮および機械的接続端子の試験方法」 GB14315「電線・ケーブル導体用の圧着型銅・アルミニウム端子及び接続管」
ありがとうございます。具体的な基準を教えていただき、専門外の私にとって大変助かります