配管竣工図についての質問ですが、配管の単線図も竣工図を作成する必要がありますか?

2016-04-21View Original

Thread Content

私は石油化学プラントの建設業界に入ったばかりで、現在は資料係をしています。配管の完成図について質問なのですが、配管の単線図も完成図を作成する必要がありますか?海友に説明してもらえませんか!
Reply #22016-04-21
化学業界以外でも、私たちはやるべきです。 現場の実際の溶接部位置や支持位置を反映させる必要がある。
Reply #32016-04-22
必要です。現在、多くの設計では単線図が別途提供されないことがありますし、たとえ提供されても、施工の実際のニーズに合致していないことが多いのです。配管の単線図が竣工検収資料に該当するかどうかについては、そんなことはないようです。
Reply #42016-04-22
圧力配管の場合は必ず行わなければならず、溶接跡や探傷箇所、配管の直径、長さ、壁厚も記載し、圧力配管一覧表には媒体、圧力、探傷率、溶接方法、溶接者などを記入する必要があります
Reply #52016-04-22
この投稿は最後にlvb001によって2016年4月22日08時53分に編集されました。これは必要ありません。配管の単線図とは、施工業者が施工管理を行う際に、現場管理を容易にし、検査業者や監理業者との連絡を円滑にするために自ら作成する簡易的な図面です。竣工資料には通常、単線図は求められません。ただし、設計段階で単線図が作成されている場合は、それを竣工図に組み込んで補足する必要があります。一般的に、プロセス施設の配管工事記録などでは、各配管の配置や溶接部の単線図を作成する必要があり、これらは竣工資料に含めるべきものです
Reply #62023-12-04
実際の工事では、変更が少ない場合は、施工図に修正図を作成することで竣工図として利用できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.