ヨコガワの渦街流量計は、流量がない状態でも約5%程度の値が表示されますが、これをどうすればよいでしょうか。配管にはほとんど振動がありません。どなたか先輩にご指導いただけますか
Reply #22016-04-25
少量切除を行う。 DYシリーズのメニューにはこの機能があるはずです。
Reply #32016-04-25
流量計は小信号時に誤差が大きくなるため、パラメータに小信号カットオフという項目があり、カットオフ量を5%に設定すればよい。
Reply #42016-04-26
5%の切除は工程上大きすぎ、切除には同意できない。できればゼロ時に移行するか、ゼロに設定したい
Reply #52016-04-26
やはりアドバイスをありがとうございます。ゼロに設定できるかわかりませんが
Reply #62016-05-11
最も直接的なのは小信号除去ですが、フィルタリングなど、信号処理に関する設定可能なパラメータもあるはずです。
Reply #72016-05-26
測定の下限を低く設定しすぎているのではないでしょうか。つまり、センサーの感度が高すぎるのです。感度が高すぎると、本来感知できないような微弱な振動や渦流さえも流量信号と誤認してしまいます。要するに、振動に対する耐性が低く、ゼロ点が不安定だということです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.