なぜ焼却炉の燃焼補助送風機は、周波数変換によって出口圧力を安定させた後、ダンパーで流量を調整するのか

2016-05-11View Original

Thread Content

題名の通り、焼却炉の燃焼補助用送風機はなぜ出力圧力をインバーターで安定させた後にダンパーで流量を調整するのでしょうか。これはどのような配慮からなのでしょうか。インバーターだけで風量を直接制御することはできないのでしょうか。そうすればもっと省エネになり、出力圧力を安定させる必要もなくなるのではないでしょうか 達人のアドバイスをお願いします :)
Reply #22016-05-11
補足説明しますと、この調整プロセス1は、変頻によって変化させたファンの性能曲線を通じて行われ、2は同時にダンパー調整によって配管特性を変えるもので、これがどのような制御原理なのかは分かりません。
Reply #32016-05-11
周波数を変えることでファンの出口圧力を変更し、回転速度が高くなるほど出口圧力も高くなる;風門調節は、ファンの流量を制御するものです。 仕事をするという観点から見ると、これの方が省エネになります。
Reply #42016-05-12
ファンの出口圧力と流量を制御するには、2つの方法のいずれかを使えばよい。変頻制御の方が明らかにダンパー調整より優れている。2つの方法を同時に使うのは資源の無駄遣いであり、設計者が理解していないか、設置側が理解していないか、あるいは機器をもっと売りたいがためだ。
Reply #52016-06-20
これは使うファンによって変わるのでしょうか?遠心式の場合はインバーターを使うと風量の制御がしやすく、ロータリー風機の場合はインバーターで風圧を制御する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.