外部フロート式レベル計のフランジ間隔が、装置に予め設けられているフランジ間隔と一致しないため、取り付け時にフランジ同士を接続できない。どうすればよいか?

2016-05-24View Original

Thread Content

建設現場で、外付け浮子式液面計のフランジ間隔が機器に予め設けられているフランジ間隔と一致しないため、取り付け時にフランジ同士を接合できない。どうすればよいか?助けを求める
Reply #22016-05-25
現場での施工にあたり私が出した指導意見を説明します。まず、これは連通管方式ではなく、装置本体のフランジがずれているということですよね。1. 明らかに間隔が合っていない場合、例えば1700と指定されているのに1400と間違えているような場合は、工程専門家に依頼して測定すべき位置を再確認してもらうとよいでしょう。例えば、上の唇と同じ高さ、または下の唇と同じ高さ、あるいはそれぞれ150です。90°エルボー+ショートチューブが必要です。2.明らかな間隔の誤差、例えば1400を1700と注文してしまった場合は、90°エルボー2つ+ショートチューブの方法で対応できます。3.機器製造による誤差、例えば1700と1680の場合は、現場で熱処理を行い、元の固定部品の支持を取り外した上で(もしあれば)、フランジ+ショートチューブを使い、ショートチューブを少し曲げて計器間の間隔に合わせるしかありません。もちろん、計器専門家にとって最善の解決策は再注文することです。でも、もし高圧装置ならははは、再注文すら不可能でしょう。設計院にどうすればいいか聞いてみた方がいいですね。上記の案でもいいですが、やはり心配になってしまいます
Reply #32016-05-25
どうしよう?フランジ口をそのまま塞いで、機器メーカーに再び開口部を作ってもらい検査に合格させるか、あるいは計測器を再注文するかのどちらかです。その他、手間を省こうとする方法はすべて、一時的な対応に過ぎません
Reply #42016-05-25
大きさを調整して取り付けられるか確認する
Reply #52016-05-25
提案:装置のフランジ間隔が狭く、液面計を取り付けることができない場合は、装置のフランジを切り取って新たに穴を開け直してください。圧力容器の場合は手間がかかるため、検査機関に連絡する必要があります。液面計が短い場合は、ショートを取り付けてください。 結局のところ、液面計を再購入するのは面倒ですから。
Reply #62016-05-28
上の意見には同意しません。圧力容器に勝手に穴を開けて、その耐圧性能を損なっているのです。あなたの会社では、自分で耐圧試験を行えるのでしょうか?圧力容器の溶接改修の資格はありますか? 検査所は絶対に合格証を出してくれないでしょう。 液面計を再購入するのは規格に適合した対応です
Reply #72016-05-28
まず、フロート式レベル計のフランジ間隔の方が大きいのか、それとも装置に予め設けられているフランジ間隔の方が大きいのか? もし液面計のフランジ間隔が大きく、測定対象のタンクが圧力容器でない場合は、フランジや短いパイプなどを追加して再接続することもできます;装置の予備フランジ間隔が大きい場合は、水位計を再購入するしかなく、そうでなければ測定範囲を超えた部分は測定できません。 できれば、再び液面計を購入することをお勧めします。
Reply #82016-06-02
差がそれほど大きくなければ、国内の液面計メーカーに現地で測定してもらい、ショートさせて対処できます。差が大きい場合でも、新しく作り直しても数日しかかかりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.