会社には超音波式液面計を取り付けたいタンクがあります。円筒形の縦型ステンレス製貯蔵タンク、円錐形の上下のフランジ。円筒部の高さは7500mm、直径は2800mmで、液面計はその上部、中心から約500mmの位置に設置される予定です。媒体は総称してポリエーテル(大きなカテゴリー)で、密度は水に近く、製品は頻繁に交換されるため、密度にはわずかな違いがあります。内部は窒素で封じられており、圧力は0~10kPaの間で変動し、不安定です。温度も常温前後で不安定です。このような作業条件では、超音波式液面計を使用できますか?もし設置するなら、どのような潜在的な問題があるでしょうか。精度は1cm未満です。
Reply #22016-10-21
ポリエーテル自体の揮発性は低く、容器内にはわずかな正圧の窒素が封入されているため、超音波を用いることに技術的な問題はない。 欠点は、超音波式液面計があまり安定していないことで、品質の悪い超音波センサーを使用すると液面が時々見えなくなる現象が起こります。また、一般的に精度も高くありません。ご要望の7500mmのタンクで10mmの精度、つまり0.13%という精度は、一般的な超音波式液面計では達成できません(例えばE+H社のFMUシリーズの精度は0.2%です)。 ポリエーテルの導電率は分かりませんが、もし適切であればレーダーや導波レーダーの方が精度がずっと高くなります。実用上の経験から見ても、レーダーの安定性は超音波よりも優れています。 投入型静圧式水位計を圧力変換器と組み合わせても問題ありません。
Reply #32016-10-21
2階の意見に同意します。この作業条件では超音波を使用しても問題ありませんが、長期的な安定性を考えると、2階で指摘された問題が生じる可能性があります。レーダーや導波を使用することを推奨しますが、タンクには窒素封入装置があって、オーナーが高い精度を要求しているため、投入型静圧計の使用は測定結果の正確性に影響を与える恐れがあり、推奨しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.