蒸気凝縮液配管はどのように配置するか

2016-05-28View Original

Thread Content

プロジェクトの状況は以下の通りです。スペースが限られているため、ダクトは地域をまたぐ形となっており(地域をまたぐダクトの天井高が高い)、そのためダクト上の蒸気凝縮水用の主管は、傾斜の要件を満たすために高い層に設置されます。一方、跨がる地域内にはドレンバルブが多く、各階層に存在します。もし地域内の凝縮水集約用の主管もダクトの主管に向かって傾斜させると、各階層の凝縮水配管は地域内の集約主管に接続するために非常に高い位置まで昇らなければならず、必要な昇降配管の量が膨大になります。皆様、各階層で別々に集約した後で地域全体の主管に接続するか、あるいは各階層ごとに別々にダクトの主管に接続することは可能でしょうか?もしそうすることができれば、低い階層で集約した配管は必ず一度集約してから高い位置まで昇らせることになりますが、二相流配管の傾斜要件を満たすことができるでしょうか?よろしくお願いいたします!
Reply #22016-06-04
入って勉強しよう*:(:):):)
Reply #32016-06-17
実際、私の経験上、凝縮水配管は高すぎると良くありません。そもそも圧力の低い配管なのですから。 一般的な規範では、プロセス配管は下層に、公共用設備は上層に配置するという原則がありますが、実際の設計では凝縮水配管を下層に配置します。
Reply #42016-06-23
岳進才先生が著した『圧力配管技術』、宋苛苛先生が著した『圧力配管の設計と工学的応用』、張德姜先生が著したSH3012『石油化学プラントにおける金属配管の配置設計規則』に定められた要件によれば、冷却水配管は熱配管に分類され、公共配管は必ず管廊の公共工程層に配置しなければならない。最下層はプロセス配管層であり、通常、これら二つの種類の配管を混在させて配置してはならず、そうすると事故が発生しやすくなる。凝縮水配管を管廊の下層に設置する場合、他のプロセス配管と一定の距離を保つ必要がある。 凝縮水配管は別々に合流した後で地域の主管に接続しても、勾配要件を十分に満たすことができる。しかし、ヒートトレイニングステーションの凝縮管は、合流した後に主管に流し込むのではなく、別途凝縮液主管に流し込むべきである。 総合的な大規模ガントリーの場合、凝縮液配管を水平に敷設する際は勾配を設けなくてもよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.