HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

一般的な酸アルカリ貯蔵タンクエリアには囲い壁が設置されますが、その囲い壁の高さには厳格な規定がありますか?急いで!急いで!急いで!!!

2016-05-30View Original

Thread Content

一般的な酸アルカリ貯蔵タンクエリアには囲い壁が設置されますが、その囲い壁の高さには厳格な規定がありますか?急いで!急いで!急いで!!!
Reply #22016-05-30
見たことのある塩酸タンクの横の囲い壁の高さは非常に低く、200mm程度だ。 これは主に、噴射距離や排出口の排出能力、そして水による希釈および中和剤の供給能力を示しています。
Reply #32016-05-31
この投稿は最終的に、2016年5月31日08:15に東海水によって編集されました。建築基準法GB50016および石油化学プラントの規制であるGB50160の関連章節を参照することをお勧めします。 おそらく、囲い壁で囲まれた容積は、囲い壁内の最大タンク容量の半分であり、設計高さは計算高さより0.2メートル高く、1.0~2.2メートルでなければならない。P41-42、液化炭化水素や液態アンモニアは0.5メートル程度です。
Reply #42016-05-31
以前は囲堰と呼ばれていましたが、今では防護堤と呼ばれています。防火堤と同じ要件が求められます
Reply #52016-05-31
建築規制や石油化学規制には規定がなく、規定されているのは防波堤と防火堤である。囲い堰の高さは一般的に比較的低く、20cm程度で、目的は滴り落ちる少量の液体を汚水昇降槽に集めてから、後で高度に処理することである。
Reply #62016-06-03
そう、防波堤と囲い堰にはやはり違いがあり、囲い堰は150cm以上あれば十分です
Reply #72019-05-07
「SH3011-2011 石油化学プロセス装置の配置設計規範」3.0.18 操作または点検の過程で可燃性液体、腐食性媒体、または有毒物質によって汚染される可能性のある区域には囲い壁を設置しなければならない。また、腐食性媒体を取り扱う装置がある区域には、腐食防止用の床材を敷く必要がある。囲い堰の設置は、以下の要件を満たすものでなければならない:a) 囲い堰が堰区域より高くなる高さは150mm未満であってはならない; b) 囲堰内には排水設備が必要である; c) 囲堰内の地面は排水施設に向かって傾斜させるべきで、勾配は0.003未満であってはならない。
Reply #82019-09-02
SH3011-2011「石油化学プロセス装置の配置設計規範」では「運転または点検の過程において」と記載されているが、腐食性媒体や有毒物質で汚染されたタンクエリアはどうなるのか?
Reply #92020-06-09
ええ、規格上は可燃性媒体に対してのみ防火堤が求められており、このような不燃性だが腐食性のあるものについては、防火堤の高さの算出方法については規定されていません。
Reply #102021-05-11
石油化学工場の配置設計規範GB50984-2014 4.4.8 毒性液体および腐食性液体の貯蔵タンク群の配置は、以下の要件を満たすものでなければならない:1 人通りが多い道路や主要な生産施設の近くに配置してはならない; 2  タンク群には防護堤を設けるものとし、その堤内の有効容積は、タンク群内の最も大きな貯蔵タンク1基の容積未満であってはならない; 3  縦型タンクから防護堤の内側の堤脚までの距離は、タンク壁の高さの半分未満であってはならない; 4  腐食性液体を貯蔵するタンク群の床、排水溝、集水坑は、防食処理を行う必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.