化学工業用計装器の位置番号

2016-07-01View Original

Thread Content

私は計装の新人で、最近会社の計装の番号に慣れようとしていますが、よくわからない点がいくつかあります。皆さんにお聞きしたいです。 1、PITとPDITの違いについてですが、どちらも圧力変換器です。違いは、PIT変換器は低圧側が大気圧に接続されており、測定される圧力は表圧であるのに対し、PDIT変換器は高圧側と低圧側の両方に対応する圧力測定ポイントがあり、実際に得られる値は両者の差値なのでしょうか? 2、調圧弁の呼称にはTV、FV、LVというものがあり、文字通りの意味は温度弁、流量弁、液面弁ですが、これらはどういう意味でしょうか?それにTCV、FCV、LCV、HCV、PCV、PaVもあります。。。。。。 3、自動バルブの位置番号はHV、EBVなどがあります。。。これらはどれもあまりはっきりしていない。
Reply #22016-07-01
トランスミッター、調圧弁、自動弁はすべてヤマムラのものです
Reply #32016-07-01
1、pitとpdit:Pは圧力を、dは圧力差を、iは指示を、tは変送を意味する。2、TV:温度の変化に応じて調節し、FV:流量の変化に応じて調節し、LV:液面の変化に応じて調節する。TCV、FCV、LCV、HCV、PCV、PaVは制御回路の名称だろう。3、HV:これは手動弁のことだろう。EBV:(Emergency Block Valve)緊急遮断弁
Reply #42016-07-01
HG/T 20505-2014「プロセス計測・制御計器の機能マークおよび図形記号」を学んでみましょう
Reply #52016-07-02
「プロセス計測・制御計器の機能マークおよび図形記号」の規格を見て計器機器のパラメータ表を確認し、さらにその番号に対応する回路図を見れば、すぐにわかります
Reply #62016-07-04
HV、こちらは自動バルブを意味します。ありがとうございます!
Reply #72019-08-30
最初の文字は測定信号の種類を表し、その後には信号の機能などが示される。実際の使用では、厳格な規定はあまり設けられていない。IはT変換、Qは累計、Cは制御、Sは連鎖を意味する。よく見られるのはPI、PIT、PTで、実際にはこれらが混在して使われることも多い。同様に、FI、FT、FIT、FIQ、HVは手動バルブを意味し、自動化された場合は後に用途が変更されているはずだ。 位番号は一度決まると、その後は一般的に変更されることはありませんが、制御Cや連鎖Sといった機能が追加されることがあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.