3衝量制御の詳細な検討

2016-07-05View Original

Thread Content

ボイラーの液面三衝動制御において、ボイラーから生成される中圧蒸気の流量をフィードフォワード制御として用い、体積流量を質量流量に変換し、単位はトン/時間とする。給水流量もトン/時間であり、理論上は自動制御が可能である。経験豊富な方々、他に何か問題はあるでしょうか?3つの衝量について徹底的に議論できればと思います。
Reply #22016-07-05
ボイラーの三衝量制御とは、液面を主な制御対象とし、フィードバックされる給水流量信号およびフィードフォワードされる蒸気流量信号を補助的な制御とする制御システムであり、串列制御システムです…
Reply #32016-07-05
まず明確にしておくべき点は、すべてのドラム液面制御に3インパルスを用いる必要はなく、具体的な状況に応じて検討する必要があるということです。例えば小型のボイラーは、容量が小さいため3インパルスを設ける必要がなく、設けても通常は自動運転にはできない。これは私の実体験です。一般的に、大容量のドラムは三衝量制御に適している。それ以外にも2インパルスのものがあり、すべては具体的な状況に応じて決定されます。3インパルスの本質は、フィードフォワード(蒸気量)–シリアル(液面および給水量)制御である。
Reply #42016-07-07
そうです。3つのインパルス調整が必要なものですが、すべて正常に稼働しているかどうかわかりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.