有毒可燃検知器の配置基準についてご教示ください

2016-07-06View Original

Thread Content

皆様、こんにちは。私は有毒かつ可燃性の物質の配置を行っているのですが、規格についての理解が不十分でして、どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。工場の屋根上部の検査H2について、皆さんから良いアドバイスやご意見がありましたら、ぜひお聞かせください。 大規模に設置し、上部をすべて覆う必要がありますか? やはり工場の排出口にのみ設置するのか? 工場の死角とはどのように定義するのでしょうか? また、通りかかった大神には資料を共有していただけると嬉しいです。できれば海外の規格についても紹介していただけると助かります。規格番号を教えていただければ、電子版を見つけて共有します。
Reply #22016-07-06
GB 50493-2009「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」
Reply #32016-07-06
1. ガスおよび有毒ガスの検出・警報については、『GB50493-2009 石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範』という規格があり、そこに詳細に記載されている。 2.圧縮機建屋について、水素センサーの配置に関しては、規格のP35ページ、4.2.3項において、空気より軽い可燃性ガス、特に水素について非常に明確に記載されている。 まず、工場の構造形態を明確にし、密閉型、半開放型、屋外型(または開放型)の3種類に分ける必要があります。 a. 閉鎖型は設置が必要で、漏れ箇所の上方にも設置が必要;屋根に集積の可能性がある場合は、屋根も設置する必要がある。設定範囲については、前述の規定と同じです。 b. 半開放型工場:漏れ箇所の上方に設置が必要;屋根に集積の可能性がある場合は、屋根も設置する必要があり、集積の可能性がない場合は、屋根は設置しない。 c. 開放型は集積の可能性がないため、設置する必要はない。 3 半開放型工場:一般的には四方の壁が完全に囲まれておらず、上の部分だけが雨よけのために半分だけ遮られているものを指す。屋根はあるが、2種類の構造を持っている。屋根の棟は屋根から一定の距離を置いており、屋根と完全に密閉されていない。これはガスが溜まるのを防ぐためのものだ。 圧縮機工場の構造形式を明確にすることは非常に重要であり、それが分かった上で、規格の条文規定と詳細に照合する必要があります。
Reply #42016-07-06
詳しく説明していただき、資料をもっと見たいと思っているだけです。規範も見ました。 しかし、規範の要求はかなり包括的だと感じるが、完全にそれに従うと範囲が広すぎる。例えば、大フランジは、どう定義するのでしょうか? COやH2の場合、測定範囲が狭いため各点を測定しなければならず、その場合は非常に大きな計器になってしまいます。これはどう処理しますか?
Reply #52016-07-06
この投稿は最後に、大馬配大弓によって2016年7月6日11時22分に編集されました。ありがとうございます。読みましたが、私の理解の深さはまだ不足しており、経験も欠けています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.