中圧ボイラー薬剤添加

2016-07-05View Original

Thread Content

重要なドラムにリン酸ナトリウムなどを添加すると、ドラムのどのような指標に影響を与えるのでしょうか?
Reply #22016-07-05
ph。ナトリウムイオン。リン酸根。二酸化ケイ素。
Reply #32016-07-06
ドラム内の二酸化ケイ素濃度が高くなっているということは、定期的な排汚を行う時期だということです。そうでなければ、ドラムで生成される中圧蒸気は不合格になってしまいます。
Reply #42016-07-06
最も明らかなのはリン酸イオンとpHです
Reply #52016-07-06
実際、最も明らかなのはナトリウムイオンです。装置に入る脱塩水のナトリウムイオン濃度は基準範囲内にありますが、薬剤を追加しても適時に排水しなければ、ナトリウムイオン濃度が基準を超えてしまう可能性が高いのです。
Reply #62016-07-06
主にリン酸イオン(5-15mg/L)とナトリウムイオン(≤15μg/kg)に影響を与えます。pH値は主にアンモニア水で調整される
Reply #72016-07-06
このナトリウムイオンは蒸気の指標でしょうか
Reply #82016-07-06
蒸気の指標は、リン酸ナトリウムによってもたらされる
Reply #92016-07-06
リン酸ナトリウムのPHも上昇しました。比較を行いましたが、上昇幅はそれほど大きくありませんでした

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.