いくつか質問がありますので、先輩にご教示いただければと思います。よろしくお願いします。

2016-07-07View Original

Thread Content

問題1:セーフガードが現場の計器に電力を供給しない場合、どのように配線またはダイオード設定を行うべきか?例えばP+Fのセーフガード。 問題二:セーフガードは4-20mAの信号をカードに送信しますが、この信号回路はカードが電力を供給するのか、それともセーフガードが供給するのか?(現場に届くのがアクティブ信号かパッシブ信号かで、状況は変わりますか?)問題3:一般的なDCSメンテナンス担当者には、どのような能力が必要ですか?あるいは、何を習得する必要があるのでしょうか?(例:追加・削除、基本構成など)
Reply #22016-07-08
質問1:これは具体的な機種によります。セーフガードの側面には端子接続の図が記載されています。 問題二:一つ全部がセーフティガードで電源供給されており、これは現場の計器がアクティブかパッシブかとは関係ありません。 問題3:合計としては大差ありませんが、現場の複雑なロジックや制御を熟知し、習得する必要があります。メンテナンスは主に故障の判断と処理で、これは実際に経験を積むことです。もしプロジェクトの初動作時の経験があれば、メンテナンスも問題ないでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.