HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

オーステナイト系ステンレス鋼の管台角溶接部は超音波検査(UT)が可能か?

2016-08-01View Original

Thread Content

いくつかの図を見ましたが、設計要件としてDN>250の挿入式継手の角溶接部には100%の超音波検査が行われます。炭素鋼の機器なら、これは問題ないはずです。以前からそうしていました。 しかし、オーステナイト系ステンレス鋼の機器については、可能かどうか分からない。できるという意見もあれば、新版のNB/T47013.3ではオーステナイト系ステンレス鋼の超音波検査がさまざまに整備されているという意見もある。 オーステナイト系ステンレス鋼の超音波検査は非常に難しく、ABクラスの突合せ継手ですら困難であり、ましてやDクラスの隅肉溶接部となるとなおさらだ、と言う人もいる。 オーステナイト系ステンレス鋼の管台角溶接部は、超音波検査(UT)で検出可能なのか?多くの製造企業や検査企業にとって、実施するのは難しいですよね?
Reply #22016-08-02
ステンレス鋼の突き合わせ継手について記述した。。 そして、このT字継手の管座角溶接部は、含まれていないはずです。。 これについては、品質を管理する必要があると思います。内部に有害な欠陥がないかを確認するためにRTを試行することはできますが、フィルムが合格しているか、気孔の数が基準を超えているかといった点にこだわってはいけません。。。融合していない亀裂などがないか見てみればいいです。。
Reply #32016-08-02
夕陽兄貴の意味するところは、ステンレス鋼管の隅肉溶接部のUT検査はまだ未熟で、できるだけ使用しない方がいい、ということですか?
Reply #42016-08-02
熟しているかどうか、わからない。。。私は基準に達していませんでした。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.