防爆計器ケーブルが接続される電気インターフェースが1/2"NPT(F)のような場合、計器自体に防爆用のシールリングが付いているでしょうか?防爆シール用。 やはりシールリングがなく、防爆フレキシブルチューブ+防爆シール継手の防爆シール継手で密封する必要がありますか? また、防爆接続箱の場合、一般的には防爆シール継手が装備されていますが、この場合は防爆フレキシブルチューブのみを装着すればよいのでしょうか? 今日、防爆機器メーカーから質問を受けました。防爆計器なのだから、自前でシールリングを用意して直接圧着すれば密封できるはずですが、なぜ防爆用のシールジョイントを装備する必要があるのか、というものです ですから、重要な問題は、防爆計器にはすべてシールリングが付いているかどうかということです
へへ~すごく怖いよ、わからなくなったらどうしよう~:L
個人的な見解ですが、防爆計器にはシールジョイントは付いていません。防爆計器とは、計器自体がある一定の防爆等級を満たしていることを指します。もし防爆用の被覆管を使用すれば、シールジョイントは必要ありません。もちろん、防爆用の被覆管を使わない場合は、シールジョイントが必要となり、さらに防爆用のセメントも追加で使用する必要があります。
トップの投稿、ありがとうございます!じゃあ、50セント分もう一度言ってみては?小さな問題だけど、フォーラムではこれを知っている人はあまりいないんだ。
実際、現在の防爆用フレキシブルホースや防爆用ケーブルシールジョイント(ケーブルシールジョイントはグランドとも呼ばれ、英語ではCable Gland)にはすべて防爆用シールリングが備わっています。つまり、計測機器メーカーにグランドを付けてもらわず、自分で防爆用フレキシブルホースやグランドを購入する場合、計測機器自体に防爆用シールリングがあるかどうかは重要ではありません。 ただし、計器が出荷される際には電気接続部を密封する必要があるため、一部のメーカーでは単純に簡易なプラスチック製のグランドとシールリングを使って電気接続部を密封している。しかし、このシールリングがその計器に付属する防爆ホースやグランドに適用できるとは限りません。 また、4階について少し訂正します:防爆ケーブルのシールジョイントは、防爆ケーブル用のシールリングによって密封および防爆が図られるのに対し、防爆セメントは防爆ケーブルのシールジョイントや防爆フレキシブルホースがない場所、例えば橋架が建物に出入する部分や、シールジョイントのない配線管とその中のケーブルなどで使用されます。
防爆に関してご質問があれば、私の知人で専門の防爆の専門家がいます(南陽防爆研究所の陳主任)。お力になれると思います!
私は自分が間違っていないと思います。シールジョイントを使用する場合、ケーブルから保護管までの部分には防爆用の接着剤が必要です。そうしないと、時間が経つにつれて保護管の端が摩耗し、最悪の場合はケーブルが切れてしまいます
規格をよく確認してください。「GB 3836.2-2010 爆発性環境 第2部」と「GB 50093-2013」に、この問題に関するすべての答えが記載されています。
あなたが言っているのは防爆とは関係なく、単純なケーブル保護の問題です。自動制御の設置マニュアルでは保護カバーの使用が求められていますが、現場では多くの場合、防爆用のセメントで代用されています
防爆とは関係ないよ。私がこの防爆用のゴムを使うのは、ケーブルが引っ張られる際に過度に摩耗するのを防ぐためだよ